transformateur galvanique
#11
RE: transformateur galvanique
Citation :Grosse confusion, classe 1 si double isolation l'équipement peut posséder des parties métalliques qui entrent en contact avec l’utilisateur
Si double isolation, on appelle ça la classe 2 : Et là, pas besoin de terre. Rappel :
[attachment=32984]
L'humour est le seul vaccin contre la connerie… Le con lui n’a jamais trouvé la pharmacie ! (Aphorismes et Blues - Pierre Perret 2020)
Jean François
Répondre
#12
RE: transformateur galvanique
(15/09/2021-19:57:59)PierreRa a écrit : Pour quelle raison SVP ? Certains appliquent un facteur de dimensionnement x5, voire x10: pas bon

pas bon effectivement, c'est du à la perte maitrise de la composante fréquentielle du courant qui n'est pas dans la bande de puissance du transfo.


(15/09/2021-22:46:38)6336A a écrit :
Citation :Grosse confusion, classe 1 si double isolation l'équipement peut posséder des parties métalliques qui entrent en contact avec l’utilisateur
Si double isolation, on appelle ça la classe 2 : Et là, pas besoin de terre. Rappel :

Le choli tableau porte sur la confusion boitier métallique=Terre  bah justement pas, car un équipement double isolation peut être en boitier métallique.


classe 2 boitier métal

https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid162545

PFB
Enceintes de 300W plastoc+subwoofer de 300W replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
Répondre
#13
RE: transformateur galvanique
Y’a des trucs, je comprend même pas le titre.
Répondre
#14
RE: transformateur galvanique
Bonjour

Citation :c'est du à la perte maitrise de la composante fréquentielle du courant qui n'est pas dans la bande de puissance du transfo.
Aïe aïe aïe aïe aïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïe, les espagnols craignent ce genre de phrase. Les français aussi.


Citation :classe 2 boitier métal
Oui, classe 2. J'avais simplement écrit qu'en classe 1 les châssis métalliques sont réunis à la terre. Je ne vois pas où est la confusion dont tu parles.
L'humour est le seul vaccin contre la connerie… Le con lui n’a jamais trouvé la pharmacie ! (Aphorismes et Blues - Pierre Perret 2020)
Jean François
Répondre
#15
RE: transformateur galvanique
(15/09/2021-15:31:50)6336A a écrit :
Citation :classe 2 boitier métal
Oui, classe 2. J'avais simplement écrit qu'en classe 1 les châssis métalliques sont réunis à la terre. Je ne vois pas où est la confusion dont tu parles.

La confusion est dans cette phrase
(15/09/2021-15:31:50)6336A a écrit : Mais une fois de plus attention... isoler son système de la terre n'est pas une bonne idée d'un point de vue sécurité quand on a des appareils de classe 1 (châssis metallique relié à la terre) et est interdit...  

Un classe 1 alimenté par un transfo d'isolation devient un classe 2, et ce n'est pas interdit... Ce qui est idiot c’est de faire un maillage du pole de Terre avec une salade câble audio...

PFB
Enceintes de 300W plastoc+subwoofer de 300W replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
Répondre
#16
RE: transformateur galvanique
Citation :Ce qui est idiot c’est de faire un maillage du pole de Terre avec une salade câble audio...
Et c'est précisément ce qui arrive, car j'ai rarement vu un système complet branché sur un transfo d'isolement. Il y a toujours un élément qui traine relié à la terre par une prise quelconque comme par exemple un pc, vu la mode de l'écoute dématérialisée... et donc la terre est reliée à tous les boitiers par l'intermédiaire des câbles de modulation.
L'humour est le seul vaccin contre la connerie… Le con lui n’a jamais trouvé la pharmacie ! (Aphorismes et Blues - Pierre Perret 2020)
Jean François
Répondre
#17
RE: transformateur galvanique
(16/09/2021-18:23:52)6336A a écrit :
Citation :Ce qui est idiot c’est de faire un maillage du pole de Terre avec une salade câble audio...
Et c'est précisément ce qui arrive, car j'ai rarement vu un système complet branché sur un transfo d'isolement. Il y a toujours un élément qui traine relié à la terre par une prise quelconque comme par exemple un pc, vu la mode de l'écoute dématérialisée... et donc la terre est reliée à tous les boitiers par l'intermédiaire des câbles de modulation.

Tout d'abord pas besoin de transformateur d'isolement, car tous les équipements reliés au secteurs sont isolés. Donc normalement tout semble converger vers un idéal sauf que pour d'assez basiques question de discernement la plupart des concepteurs se prennent les pieds dans le tapis ou semblent ignorer que leur création devra être interconnectée pour fonctionner. Et c'est là que déboule deux points de la transmission de signal, le pôle confondu et la boucle.

Dans un labo de mesure, lorsque l'utilisateur relie des équipements entre-eux il va créer des boucles c'est même indiqué par un signe cabalistique de réseau maillé [Image: XCxRoT.jpg][Image: mKL3RK.jpg]
En général les équipements de labo communiquent sur leur face avant les qualités des pôles.
[Image: CNWrGq.jpg][Image: 02aZti.jpg]
Certain équipements offrent un peu de souplesse à l'utilisateur
[Image: cJMUfm.jpg]
D'autres équipements qui requièrent un peu de finesse de détection proposent carrément des configurations comme un interrupteur GND au châssis ou flottant[Image: Y9loRI.jpg]
Et au pire le technicien trouvera une parade avec une interface spécialisée
[Image: Pjp9WA.jpg]

C'est donc a l'utilisateur de prendre des dispositions au cas ou le signal serait dégradé.

En général le monde de l'informatique est assez normé et les interfaces disposants d'assez de contacts les problèmes sont quasiment inexistant, ce qui n'est pas le cas du matériel audio et parfois même celui destiné aux professionnels.


PFB
Enceintes de 300W plastoc+subwoofer de 300W replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
Répondre