29/12/2014-11:24:31
RE: Torique
Bonjour David,
les transfos d'alimentation secteur sont calculés pour être utilisés pas loin de l'induction maximum, une simple mesure du courant à vide, nommé courant magnétisant, sous tension et fréquence nominales renseignera sur le courant maxi qu'il peut supporter.
Comme l'ampère-mètre mesure une valeur efficace il faut la multiplier par 1.414 pour avoir la valeur crête puis rajouter 10% puisque les transfo doivent encore fonctionner normalement lorsque le secteur EDF est au maximum.
Ce courant est celui qui va magnétiser le noyau à la limite de sa saturation.
En sortie d'un ampli donc à tension et fréquence variables, le courant magnétisant est la somme du courant continu et du courant alternatif crête.
Le courant magnétisant alternatif dépend de la tension, de la fréquence et de l'inductance de l'enroulement.
Îmax = Ûnom/Z , Îmax et Ûnom étant des valeurs crêtes
avec
Z = 2*pi*F*L
donc
Îmax = Ûnom/(2*pi*F*L)
On voit que le courant magnétisant augmente lorsque la tension monte et la fréquence diminue. La limite d'utilisation du transfo est donc définie par la tension maxi que peut donner l'ampli et par la fréquence la plus basse à transmettre. Le quotient V/F est une constante.
L’éventuel courant continu s'ajoutant au courant alternatif on a:
Î = Û/(2*pi*F*L) + Idc
Donc la présence de courant continu va réduire d'autant le courant alternatif permissible. Si possible autant éviter le courant continu!
La puissance du transfo n'intervient pas directement dans ces calculs. Indirectement par le fait que la self magnétisante d'un gros transfo sera plus faible que celle d'un petit. Autrement dit le courant magnétisant maximum d'un gros transfo sera plus important.
C'est intéressant en cas de présence de courant continu mais aussi pénalisant puisque la self étant plus faible le courant magnétisant alternatif créé par la musique sera plus important...
Possible qu'il y ait un optimum quelque part. Il faudrait faire quelques mesures sur plusieurs transfo différents.
Joël
les transfos d'alimentation secteur sont calculés pour être utilisés pas loin de l'induction maximum, une simple mesure du courant à vide, nommé courant magnétisant, sous tension et fréquence nominales renseignera sur le courant maxi qu'il peut supporter.
Comme l'ampère-mètre mesure une valeur efficace il faut la multiplier par 1.414 pour avoir la valeur crête puis rajouter 10% puisque les transfo doivent encore fonctionner normalement lorsque le secteur EDF est au maximum.
Ce courant est celui qui va magnétiser le noyau à la limite de sa saturation.
En sortie d'un ampli donc à tension et fréquence variables, le courant magnétisant est la somme du courant continu et du courant alternatif crête.
Le courant magnétisant alternatif dépend de la tension, de la fréquence et de l'inductance de l'enroulement.
Îmax = Ûnom/Z , Îmax et Ûnom étant des valeurs crêtes
avec
Z = 2*pi*F*L
donc
Îmax = Ûnom/(2*pi*F*L)
On voit que le courant magnétisant augmente lorsque la tension monte et la fréquence diminue. La limite d'utilisation du transfo est donc définie par la tension maxi que peut donner l'ampli et par la fréquence la plus basse à transmettre. Le quotient V/F est une constante.
L’éventuel courant continu s'ajoutant au courant alternatif on a:
Î = Û/(2*pi*F*L) + Idc
Donc la présence de courant continu va réduire d'autant le courant alternatif permissible. Si possible autant éviter le courant continu!
La puissance du transfo n'intervient pas directement dans ces calculs. Indirectement par le fait que la self magnétisante d'un gros transfo sera plus faible que celle d'un petit. Autrement dit le courant magnétisant maximum d'un gros transfo sera plus important.
C'est intéressant en cas de présence de courant continu mais aussi pénalisant puisque la self étant plus faible le courant magnétisant alternatif créé par la musique sera plus important...
Possible qu'il y ait un optimum quelque part. Il faudrait faire quelques mesures sur plusieurs transfo différents.
Joël