(12/07/2023-12:46:16)Audaxix a écrit : Bonjour JR, bonjour Pierre,
Je lis la première recommandation de JR sur la terre, et voudrais vous dire de faire attention à bien respecter la norme actuelle pour l’installation électrique. Si votre salle d’ecoute est alimentée électriquement depuis la maison —tableau divisionnaire dans la salle—, la terre doit être celle de la maison. Il est dangereux d’avoir deux références de terre derrière un même compteur.
Bonjour,
C'est un sujet que j'ai croisé sur une ancienne installation il y a quelques temps et sauf si j'ai mal compris, ce qui est toujours possible, si ces 2 mises à la terre sont reliées entre elles, elles ne font plus qu'une vu de l'installation. Cela peut avoir comme intérêt dans certains cas de diminuer la résistance de la mise à la terre.
Salutation
Rémy
PS: En tout cas bon courage Pierre pour cette réalisation majeure , je suis aussi sur un projet d'audito indépendant de la maison, mais seulement au stade des plans pour l'instant.