Bonjour,
On en parlait récemment ailleurs : EDF délivre semble-t-il du 230 V -10/+6 % soit de 207 à 244 V...
Il semble aussi que l'évolution vers 240 V soit en marche, et avec les mêmes tolérances, on peut arriver à presque 255 V....
Charly est au courant (lol).
Cela doit être pris en compte pour tous les appareils 'vintage' qui sont prévus en 220. 15% de trop, çà commence à être sérieux ! (cela fait en gros 30% de puissance consommée en plus....pour chauffer !)
C'est encore pire dans l'appareil en question (210 V !!!)!
En cas de nécessité, si toute l'installation est vintage et demande du 220 deux solutions, on peut mettre un transfo adapté devant l'ensemble des appareils. On revient au bon vieux survolteur / dévolteur que l'on mettait devant les télés d'antan....
Un transfo adapté pourra de plus (sauf auto-transfo bien sur) servir à isoler, et ainsi éliminer les pouarks
et autre cochonneries polluantes.
Pour Claude, de nouveaux transfos avec primaire 240 V (prise à 235 éventuellement) comme conseillé plus haut seraient bienvenus.
Double C ou EI....c'est surtout les dimensions physiques pour les placer dans les trous existants qui vont être importantes non ?