RE: Kits Kaneda
jsilvestre a écrit :Est-ce que ce n'est pas pour éviter ce genre de soucis qu'on trouve parfois des dispositifs en amont des transfos? Sur mon ampli, j'avais suivi la recommandation de mettre une thermistance (CL60) en série avec le primaire. Toroïdy vend aussi un boîtier qu'ils recommandent pour leurs transfos au-dessus de 400VA.Grand_Floyd a écrit :Nota : dès le départ ce transfo 2 x 24V a posé problème : les diodes Schottky 6A se sont envoyées en l'air instantanément. J'ai pensé à un appel de charge trop important pour ces diodes qui n'acceptent qu'un courant crête de 23A. Je les ai remplacé par des 20A qui tenaient.
Je viens de tomber sur la photo du courant de démarrage et de la tension au secondaire d'un torique de 2*30V 200Va chargeant des condos de 10mF.
Le courant c'est la trace verte ( ou jaune, impossible de me souvenir...), la blanche c'est la tension. 20A/division et 20V/division:
Le pic de courant est à 60A. Il dépend de la tension secteur au moment de la fermeture de l'inter donc pourrait potentiellement être encore plus important.
Plus le transfo est gros et plus il sera important. La valeur des chimiques ne doit pas jouer de trop sur l'amplitude crête mais sur la durée de charge.
Il faut que les diodes supportent au moins 60A en crête. En anglais c'est le paramètre nommé IFSM dans les docs. Un peu de marge c'est bien, comme d'habitude!