Dominique-Tanguy a écrit :La position du fusible est défini par la conception de la prise IEC, que je n'ai pas fabriquėe moi même.
Certes, mais peut-être que l'utilisation de ce composant prise/porte fusible/interrupteur n'est pas idéale dans cette application.
Dominique-Tanguy a écrit :Les deux amplificateurs utilisent 3A, le variac peut fournir 6A et le fusible que j'utilise pour l'instant est calibrė ã 5A.
Le fusible est un composant sacrificiel, c'est un conducteur qui va fondre sous l'effet joule d'un courant électrique. Il va donc protéger les conducteurs et rien d'autre idéalement lors d'un court-circuit. Vu que l'effet joule va dépendre de la section de conducteur, le fusible permet de réduire la section de cuivre de manière sûr.
La protection d'un composant plus complexe qu'un conducteur n'est en général pas idéal avec un fusible.
Tout d'abord un fusible manque de finesse et la complexité d'un composant induit la surveillance de plusieurs paramètres. La protection d'un transformateur se nomme un disjoncteur magnéto-thermique, l'effet joule est couplé à l'effet magnétique du courant pour assurer une protection, les paramètre sont réglables. L'équipement surveille et intègre donc plusieurs effets du courant avec finesse et des possibilités supérieures à un fusible.
Dans ton cas, j'imagine une distribution domestique d'électricité, un fusible ou un moyen équivalent protège l'ensemble des conducteurs, fiches/prises et interrupteurs qui devraient tous être choisis en fonction du calibre de fusible, en général 10A ou 16A.
Le constructeur du variac que tu as choisi devrait t'informer dans quel environnement il peut être connecté et pour quelle destination. Les règles de l'art voudrait que les sections de cuivre des connections "primaires" ou source devrait être conforme a un calibre de fusible, c'est également valable pour le "secondaire" ou la charge.
Au final il y aura une protection contre les court-circuit au primaire par le fusible de ta maison, pour les autres effets pervers pouvant affecter ton variac un disjoncteur magnéto-thermique , et pour les court-circuits au secondaire par un fusible au secondaire.
Un exemple pratique ici:
C'est petit et un peu flou mais le constructeur spécifie un disjoncteur magnéto-thermique à 0,32A pour du 230v et 0,18A pour du 400V au primaire et au secondaire un fusible de 0,315A l'environnement est spécifié par des classes codées.
PFB