18/02/2023-12:16:57
RE: ceci est un Cube...
Bonjour Joël,
cette précaution ne peut faire de mal mais comme les enroulements primaires sont bobinés en premier à l'intérieur au plus près du noyau, ceux qui risquent un défaut d'isolation si l'isolant est blessé sont les enroulements secondaires déjà reliés au boîtier. Eventuellement un risque de court circuit qui fera fondre un fusible mais pas pour la sécurité électrique.
Sauf s'il n'y a pas de fusible mais ça c'est mal!
A mon avis il y a plus de risques dans le câblage des éléments reliés au secteur comme les prises CEI ou les inters M/A. Un fil peut casser, une borne peut être un peu proche du boîtier et causer un problème en présence d'une surtension accidentelle sur le secteur par exemple lors d'un orage ou un isolant trop fin peut être brûlé et devenir conducteur. Dans un boitier métallique relié à la terre le disjoncteur différentiel va détecter le défaut et couper l'alimentation. Sans la terre le courant de défaut ne sera détecté que lorsqu'un corps conducteur lui offrira un passage, corps conducteur qui peut être l'utilisateur...
Toujours à mon avis c'est une bonne idée que de prendre toutes les précautions possibles dans le câblage et l'isolation autour du secteur. Encore plus en visant la double isolation...
C'est bien pour cela que que dans ma réponse (message 829), j'ai dit que regardais comment je pouvais mettre en œuvre cette double isolation, d'une façon sûre et certaine. Si je n'ai pas cette certitude, le boitier sera raccordé à la terre !
Il y a un piège derrière ce câblage qui se referme lorsqu'il y a des condensateurs de découplage des alims sur la carte ampli. En classe AB les courants dans les branches positives et négatives sont discontinus, donc les courants dans les condensateurs de découplage aussi et ces courants passent par le fil reliant le 0V de la carte à la masse de l'alimentation ce qui crée une tension s'ajoutant au signal d'entrée. Un petit schéma simplifié forçant le trait pour illustration ... L'idéal serait d'avoir l'étoile de masse sur le circuit imprimé. Le compromis d'avoir des liaisons entre les 0V les plus courtes possibles et de section la plus élevée possible.
De mémoire, il me semble que Jean-Marc m'avait conseillé ce type de câblage sur une de mes réalisations (Sphinx ou Cube, impossible de m'en souvenir)...
Je pourrais très facilement faire des essais, câbler d'une façon ou d'une autre !
cette précaution ne peut faire de mal mais comme les enroulements primaires sont bobinés en premier à l'intérieur au plus près du noyau, ceux qui risquent un défaut d'isolation si l'isolant est blessé sont les enroulements secondaires déjà reliés au boîtier. Eventuellement un risque de court circuit qui fera fondre un fusible mais pas pour la sécurité électrique.
Sauf s'il n'y a pas de fusible mais ça c'est mal!
A mon avis il y a plus de risques dans le câblage des éléments reliés au secteur comme les prises CEI ou les inters M/A. Un fil peut casser, une borne peut être un peu proche du boîtier et causer un problème en présence d'une surtension accidentelle sur le secteur par exemple lors d'un orage ou un isolant trop fin peut être brûlé et devenir conducteur. Dans un boitier métallique relié à la terre le disjoncteur différentiel va détecter le défaut et couper l'alimentation. Sans la terre le courant de défaut ne sera détecté que lorsqu'un corps conducteur lui offrira un passage, corps conducteur qui peut être l'utilisateur...
Toujours à mon avis c'est une bonne idée que de prendre toutes les précautions possibles dans le câblage et l'isolation autour du secteur. Encore plus en visant la double isolation...
C'est bien pour cela que que dans ma réponse (message 829), j'ai dit que regardais comment je pouvais mettre en œuvre cette double isolation, d'une façon sûre et certaine. Si je n'ai pas cette certitude, le boitier sera raccordé à la terre !
Il y a un piège derrière ce câblage qui se referme lorsqu'il y a des condensateurs de découplage des alims sur la carte ampli. En classe AB les courants dans les branches positives et négatives sont discontinus, donc les courants dans les condensateurs de découplage aussi et ces courants passent par le fil reliant le 0V de la carte à la masse de l'alimentation ce qui crée une tension s'ajoutant au signal d'entrée. Un petit schéma simplifié forçant le trait pour illustration ... L'idéal serait d'avoir l'étoile de masse sur le circuit imprimé. Le compromis d'avoir des liaisons entre les 0V les plus courtes possibles et de section la plus élevée possible.
De mémoire, il me semble que Jean-Marc m'avait conseillé ce type de câblage sur une de mes réalisations (Sphinx ou Cube, impossible de m'en souvenir)...
Je pourrais très facilement faire des essais, câbler d'une façon ou d'une autre !
Cordialement, Dom.