14/07/2018-17:19:46
(Modification du message : 14/07/2018-18:14:19 par JM Plantefeve.)
RE: ceci est un Cube...
Bonjour Dominique, bonjour Christian,
L'occasion de rappeler que le pourcentage pouvant ici être calculé est noté taux de régulation par les fabricants de transformateurs :
taux de régulation = (U no load - U full load) / U full load avec U, la tension au secondaire
Pas de souci pour la tension à vide. Pour la tension en charge, il faut que le transformateur soit mis à sa capacité nominale, par exemple aux 100VA des modèles Toroidy de Dominique : 2*14Vrms*3.6Arms.
Il faut remarquer que ce 3.6Arms peut être atteint dès un courant moyen vers l'électronique amplificatrice de seulement 1.8A. En effet, le redressement-filtrage apporte à l'intensité un facteur de forme qui peut être de 2.
facteur de forme = (Irms amont / Imoy aval)
Dominique, quand je t'ai conseillé des 100VA plutôt que les 60VA envisagés, c'était en considérant ce dernier point aussi.
Bien à vous, Jean-Marc.
PS : de façon plus générale, un tableau pour étudier la chaîne des puissances sur nos amplificateurs : http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.f...ssance.xls
L'occasion de rappeler que le pourcentage pouvant ici être calculé est noté taux de régulation par les fabricants de transformateurs :
taux de régulation = (U no load - U full load) / U full load avec U, la tension au secondaire
Pas de souci pour la tension à vide. Pour la tension en charge, il faut que le transformateur soit mis à sa capacité nominale, par exemple aux 100VA des modèles Toroidy de Dominique : 2*14Vrms*3.6Arms.
Il faut remarquer que ce 3.6Arms peut être atteint dès un courant moyen vers l'électronique amplificatrice de seulement 1.8A. En effet, le redressement-filtrage apporte à l'intensité un facteur de forme qui peut être de 2.
facteur de forme = (Irms amont / Imoy aval)
Dominique, quand je t'ai conseillé des 100VA plutôt que les 60VA envisagés, c'était en considérant ce dernier point aussi.
Bien à vous, Jean-Marc.
PS : de façon plus générale, un tableau pour étudier la chaîne des puissances sur nos amplificateurs : http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.f...ssance.xls