herve00fr a écrit :Ci joint le schéma simplifié d'une installation câblée "normalement".
-Appareil alimenté par Phase et Neutre.
-Boitier métallique relié à la terre locale.
Connexion au transfo distributeur : Phase + Neutre, neutre relié à la terre locale.
Qu'on le veuille ou pas les 2 terres locales sont reliées par une impédance, dépendant de la conductivité de la terre entre le transfo et la terre locale de l'installation et de la distance tranfo/installation.
Il existe aussi une capa (faible) entre le primaire du transfo et le boitier phase/terre et neutre/ terre.
Le schéma montre qu'il existe une boucle formée par le neutre (entre le transfo et l'installation ) et le chemin entre les 2 terres locales.
Il existe un courant -très faible- dans le trajet entre les 2 terres locales.
Alors, l'extra-communautaire va s'exprimer. Attention à la bouse de vache qui va piquer les yeux.
Oui il y peut y avoir un courant dans Z. Ce courant peut être d'origine naturelle ou humaine.
Cpt doit être aussi faible que possible c'est un facteur de qualité de l'équipement. Cpt existe même sans boitier et sans mise à la Terre. La liaison de Terre n'influe pas sur Cpt. Le législateur spécifie en fonction des cas le courant max et même dans certain cas il interdit toute connexion de l'électrode de Terre. Cpt est fonction d'un courant de fuite.
L'essentiel est de limiter au maximum la différence de potentiel entre l'impédance de Terre formé par l'électrode de Terre et la terre (celle qui nous supporte) et le Neutre.
Si l'on revient à ton schéma nous avons donc deux pôles dont la différence de potentiel est proche de zéro, le pôle Neutre et le pôle Terre. Les impédances sont cependant différentes.
Nous avons une demi boucle que j'appellerai impédance de Terre qui est composée dans ton exemple par les électrodes de Terre (2x) la résistance de la terre (nulle) est les diverses connexion électriques jusqu'au Neutre.
Nous avons une autre demi boucle que j'appellerai impédance de Neutre, qui est composée de fil de Cu et de diverses connexions.
Ces deux impédances peuvent être isolées, confondues, ou reliées par des impédances. Dans le cas d'un appareil audio cela ne change rien.
Par ou passe le courant de fuite?
Le courant de fuite se repartira fonction des impédances relatives de Terre et de Neutre. En général l'impédance de Neutre sera plus faible et plus stable dans le temps. Le courant de fuite favorisera donc le passage par le Neutre.
Les bêtises usuelles, par exemple l'écran statique d'un transformateur entre primaire et secondaire. La grossière erreur étant de connecter systématiquement l'écran à la Terre. Ce sera en général plus efficace au Neutre, mais surtout dans l'ideal d'une DdP moindre en Terre et Neutre, perturber la Terre n'est jamais une bonne idée.
Et des mythes j'en ai pas mal.
PFB
Enceintes de 300W plastoc+subwoofer de 300W replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.


)