Grand_Floyd a écrit :J'ai un doute sur le bienfait de cette symétrisation de la terre. L'idée étant que les transfos ayant un courant de fuite dû à la capacité parasite entre les enroulements et leur circuit magnétique, ce courant est plus important dans un sens de branchement que dans l'autre selon que la phase arrive par l'extrémité la plus proche du circuit magnétique ou pas. Si différents appareils sont branchés n'importe comment sur une même source secteur, il se produit des circulations de courants de fuite entre les différents éléments. Ces courants de fuite auraient un effet néfaste sur le rendu sonore. Donc en les branchant de telle manière que leurs courants de fuite soient le plus faible possible, on aurait un meilleur résultat à l'écoute.
Si on symétrise la terre on se retrouve avec un courant de fuite plus faible mais identique dans les 2 sens de branchement. Mais ce courant de fuite peut toujours s'additionner ou se retrancher avec le courant de fuite des autres appareils selon leurs branchements relatifs. Donc normalement il faudrait toujours rechercher le sens de branchement qui minimise ces courants de fuite entre les appareils qu'il y ait une terre symétrisée ou pas.
Bonjour Christian,
le courant de fuite arrive par la phase et repart au neutre du transfo de distribution par la terre. Dans son parcours il passe par les masses des appareils et rompt l'équipotentialité des masses.
La symétrisation par rapport à la terre amène un gros avantage, le courant de fuite peut repartir au neutre du transfo de distribution sans passer par la terre et les masses. Lorsque les capacités parasites entre les deux phases et la terre/neutre sont équilibrées plus aucun courant ne passe par la terre. Dans la vraie vie l'équilibre n'est jamais vraiment atteint mais la diminution du courant est déjà très appréciée par l'oreille.
J'ai eu fait pas mal d'essais et de mesures, la symétrisation permet d'aller plus loin dans la réduction des courants parasites. La simple mesure de la tension entre masse et terre est une première approche mais il faudrait aussi prendre en compte la phase et l'impédance. Du coup son efficacité diminue nettement avec le nombre d'appareils interconnectés. J'ai tenté en mesurant le courant entre chaque appareil, la aussi l'alimentation symétrisé aide bien. Mais c'est un travail de ouf!
Pour faire mieux il faut insensibiliser les appareils en gérant le passage de ces courants parasites. Malheureusement c'est (trop) rarement fait.
Mais surtout ne jamais oublier qu'il faut mettre un disjoncteur différentiel sur le secteur symétrisé, celui de l'installation électrique ne peut plus assurer son rôle de protection des personnes.
J'ai retrouvé des photos, d'abord le courant entre masse et terre avec un secteur normal :
Puis avec un secteur symétrisé :
Secteur symétrisé et capacités parasites équilibrées :
Chaque diminution du courant est bien audible...
Pour les curieux un peu de texte et quelques dessins sur le sens de la prise dans la vraie vie:
Transformateur et capacitées parasites.pdf (Taille : 304,48 Ko / Téléchargements : 585)
Joël