RE: câble secteur
Morrison, p. 141 :
Lightning current does not need to flow to do damage. A nearby current pulse can induce significant voltage in a conductive loop to damage circuitry.
Il n'est pas besoin qu'un courant produit par la foudre passe par un circuit pour y causer des dégats. Une impulsion de courant à proximité d'une boucle conductrice peut induire une tension suffisante pour l'endommager.
Messages : 28
Sujets : 2
Inscription : 02/02/2020
enregistré
RE: câble secteur
Bonjour,
PFB, je vous encourage à regarder ce document:
https://download.schneider-electric.com/..._Ref=CT187
Olivier
Messages : 3.172
Sujets : 117
Inscription : 28/03/2008
enregistré
RE: câble secteur
Olivier HARRE a écrit :je vous encourage à regarder ce document:
Tu sais la doc de lobbyiste d'un pays qui est de loin l'exemple à ne pas suivre est à prendre avec des pincettes. J'ai un point de vue généraliste d'un utilisateur qui place la sécurité de son installation en premier et non un équilibre risques/investissement.
PFB
Enceintes de 300W plastoc+subwoofer de 300W replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
Messages : 28
Sujets : 2
Inscription : 02/02/2020
enregistré
RE: câble secteur
Re,
Et donc, considérant que la terre n'offrant aucune protection, vue son impédance plus élevée que le fil de neutre, vous avez supprimé purement et simplement la liaison à la terre de votre installation électrique ?
Ou alors, je n'ai pas compris vos propos.
Olivier
Messages : 338
Sujets : 12
Inscription : 15/06/2016
enregistré
RE: câble secteur
Que se passe-t-il quand le fil de neutre est déconnecté, que la phase touche le boitier et que l'utilisateur touche ce dernier avec les pieds dans l'eau?
Un homme qui se prend pour un roi est fou, un roi qui se croit roi ne l'est pas moins (Jaques Lacan)
Messages : 3.172
Sujets : 117
Inscription : 28/03/2008
enregistré
RE: câble secteur
Olivier HARRE a écrit :Ou alors, je n'ai pas compris vos propos.
Non propos était au sujet du mythe du courant de fuite qui s'écoule par la Terre. C'est une erreur, le courant de fuite retourne au générateur par des conducteurs les moins impédants, le pôle de Terre n'étant pas le moins impédant seule une toute petite partie des pertes y circule.
Olivier HARRE a écrit :considérant que la terre n'offrant aucune protection, vue son impédance plus élevée que le fil de neutre
vous avez supprimé purement et simplement la liaison à la terre de votre installation électrique ?
Effectivement mon installation n'a pas de prise de Terre, bien des systèmes de distribution d'électricité, statistiquement bien plus sûrs qu'en France n'utilisent pas d'électrode de Terre "utilisateur".
Je t'expliquerai un jour ce qui fait la sécurité d'un réseau électrique et comment les lobbys électriciens peuvent basculer la responsabilité et la sécurité de leur réseau sur les utilisateurs. Ceci dans le but de réduire leur investissements et faire plus de fric.
Ensuite le dogme de la Terre qui serait sûre et un curieux concept qui trouve sont origine dans le potentiel de Terre qui est parfois 0 Volt, sauf que la réalité peut être pleines de surprises. L'unique sécurité en électricité est la manœuvre de déclenchement, c'est je crois ce qu'espère tous les électrisés.
PFB
Enceintes de 300W plastoc+subwoofer de 300W replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
Messages : 338
Sujets : 12
Inscription : 15/06/2016
enregistré
25/03/2020-21:01:36
(Modification du message : 25/03/2020-21:11:04 par Jean-ClaudeRL.)
RE: câble secteur
PBF en suisse le neutre est à la terre dans la sous-station, le neutre MT est à la terre via une bobine de Petersen dans le poste source. Il faut aussi pouvoir déclencher même en Suisse et absorber le courant de défaut.
Dans tous les pays du monde on cherche une distribution de qualité et de sécurité pour les biens et les personnes, la Suisse est certainement "uber alles" mais ici en France cela ne marche pas mal, merci.
J'ai travaillé sur les réseaux allemands, suisse, norvégiens, suédois, en Arabie, à Barhein (avec des suisses justement) à bord de navire et sur des plate-formes de forage, etc. Partout avec des méthodes différentes c'est la sécurité qui est recherchée.
En France le neutre TN est utilisable seulement pour les installations privées.
Un homme qui se prend pour un roi est fou, un roi qui se croit roi ne l'est pas moins (Jaques Lacan)
Messages : 3.172
Sujets : 117
Inscription : 28/03/2008
enregistré
RE: câble secteur
Jean-ClaudeRL a écrit :Dans tous les pays du monde on cherche une distribution de qualité et de sécurité pour les biens et les personnes, la Suisse est certainement "uber alles" mais ici en France cela ne marche pas mal, merci.
Non, le but de tout distributeur d'électricité c'est d'investir le moins possible pour te vendre sa came le plus cher possible en s'en faisant piquer le moins possible.
PFB
Enceintes de 300W plastoc+subwoofer de 300W replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
Messages : 963
Sujets : 30
Inscription : 15/03/2009
Banned
RE: câble secteur
PFB a écrit :Jean-ClaudeRL a écrit :Dans tous les pays du monde on cherche une distribution de qualité et de sécurité pour les biens et les personnes, la Suisse est certainement "uber alles" mais ici en France cela ne marche pas mal, merci.
Non, le but de tout distributeur d'électricité c'est d'investir le moins possible pour te vendre sa came le plus cher possible en s'en faisant piquer le moins possible.
PFB
Quelle nouvelle ?
La philanthropie, c'est pas un costard pour les petits Suisses qui destroyent des avions d'essais du III Reich contre 12 BF 109 G6 fatigués, ( plus 6 autres E4 pour services démocratiques rendus) qu'ils auraient pu entrevoir ?
Non sûrement pas!
David
Messages : 2.644
Sujets : 21
Inscription : 26/12/2015
enregistré
RE: câble secteur
PFB a écrit :Je t'expliquerai un jour ce qui fait la sécurité d'un réseau électrique et comment les lobbys électriciens peuvent basculer la responsabilité et la sécurité de leur réseau sur les utilisateurs. Ceci dans le but de réduire leur investissements et faire plus de fric.
Pourquoi ne pas expliquer ça ici, sans attendre ?
Citation :L'unique sécurité en électricité est la manœuvre de déclenchement,
Ca, c'est l'action qui doit être faite.
Encore faut-il quelque chose qui l'entraîne,
c'est à dire un détecteur de situation dangereuse.