15/12/2021-11:53:05
RE: Perturbations secteur
(15/12/2021-11:27:39)calculette a écrit : les vis sont mal serrés ça chauffe ça fond et ça amorce direct sur le réseau.Les vis mal serrées dans les installations électriques provoquent des arcs.
En découle une odeur de brûlé à laquelle il faut de suite réagir.
Parmi les incidents électriques auxquels j'ai eu affaire, c'est le plus courant (ha ha !),
ce qui me fait dire que la plupart des incendies attribués à des court-circuits proviennent
en fait d'arcs dus à des contacts électriques mal établis.
Un court-circuit provoque en général une disjonction, un pétage de fusible,
c'est plus spectaculaire mais c'est plus rare et moins dangereux.
Tout est difficile avant d'être simple. Thomas Fuller