01/10/2017-11:23:48
RE: Vos essais concernant le "secteur"
Je ne sais pas si c'est le bon fil mais je vais vous en raconter une bien bonne comme quoi, si selon Einstein, l'espace est courbe, la terre selon Volta, c'est tordu.
A deux reprises à une quinzaine de jours d'intervalle, le disjincteur du transformateur local qui alimente les bâtiments de mon voisin et les miens a sauté.
Déplacements d'urgence de deux spécialistes. La première fois, ils rétablissent le courant sans identifier la raison de la disjonction.
La seconde fois, j'insiste pour qu'ils investiguent, notamment chez mon voisin en bas d'un poteau muni d'un compteur et où la liaison électrique devient souterraine. Extérieurement, le coffret est couvert de lierre, interieurement c'est poussiereux à souhait avec une nid de frelons (vide) et un peau de mue de serpent. Le neutre est connecté localement à la terre au pied du poteau.
Léger nettoyage, démontage de la goulotte qui contient la descente du neutre à la terre. Effectué par l'un des techniciens dûment ganté pour ce genre d'opération. L'autre, c'est plutôt le théoricien, il n'est pas ganté. Par chance ! c'est ce qui va permettre de découvrir l'origine du mal. La goulotte était maintenue en place par du ruban en métal. En dégageant celui-ci, il se prend à un moment une légère "chataîgne". Il retouche le ruban, rien. Son collègue, gant enlevé, fait de même : rien. Le premier insiste : châtaigne ! mais quelque chose l'intrigue, elle ne se produit pas immédiatement au toucher, mais après une durée variable selon les essais. Il est très intrigué. J'ai alors une illumination : ça provient de la clôture électrique qui entoure le champ tout proche où paissent des poneys. On en coupe l'alimentation : finies les châtaignes !
Les techniciens regardent son installation de près : la piquet de terre de la clôture électrique est au bas de notre poteau avec connexion de du neutre à la terre. Or il y a une norme pour cela, il faut que ces deux terres soient distantes de 8 mètres minimum.
Si je ne me trompe, la clôture génère des impulsions électriques d'une seule polarité. Il semble qu'elle finisse dans certaines conditions par charger en continu un condensateur de l'installation de distribution du secteur, provoquant la culbute disjonctive.
A deux reprises à une quinzaine de jours d'intervalle, le disjincteur du transformateur local qui alimente les bâtiments de mon voisin et les miens a sauté.
Déplacements d'urgence de deux spécialistes. La première fois, ils rétablissent le courant sans identifier la raison de la disjonction.
La seconde fois, j'insiste pour qu'ils investiguent, notamment chez mon voisin en bas d'un poteau muni d'un compteur et où la liaison électrique devient souterraine. Extérieurement, le coffret est couvert de lierre, interieurement c'est poussiereux à souhait avec une nid de frelons (vide) et un peau de mue de serpent. Le neutre est connecté localement à la terre au pied du poteau.
Léger nettoyage, démontage de la goulotte qui contient la descente du neutre à la terre. Effectué par l'un des techniciens dûment ganté pour ce genre d'opération. L'autre, c'est plutôt le théoricien, il n'est pas ganté. Par chance ! c'est ce qui va permettre de découvrir l'origine du mal. La goulotte était maintenue en place par du ruban en métal. En dégageant celui-ci, il se prend à un moment une légère "chataîgne". Il retouche le ruban, rien. Son collègue, gant enlevé, fait de même : rien. Le premier insiste : châtaigne ! mais quelque chose l'intrigue, elle ne se produit pas immédiatement au toucher, mais après une durée variable selon les essais. Il est très intrigué. J'ai alors une illumination : ça provient de la clôture électrique qui entoure le champ tout proche où paissent des poneys. On en coupe l'alimentation : finies les châtaignes !
Les techniciens regardent son installation de près : la piquet de terre de la clôture électrique est au bas de notre poteau avec connexion de du neutre à la terre. Or il y a une norme pour cela, il faut que ces deux terres soient distantes de 8 mètres minimum.
Si je ne me trompe, la clôture génère des impulsions électriques d'une seule polarité. Il semble qu'elle finisse dans certaines conditions par charger en continu un condensateur de l'installation de distribution du secteur, provoquant la culbute disjonctive.