Salon du Disque de Marciac 14 & 15 novembre 2026 - deuxième édition
18 octobre 2026 réunion MÉLAUDIA à ABLON-sur-Seine
partage des ressources documentaires de l'association

Système sans terre et égalisation des courants de fuite
#31
RE: Système sans terre et égalisation des courants de fuite
jerome a écrit :
jacquese a écrit :J'en profite pour poser une question en lien avec ce fil...

Aujourd'hui, quasi tous les appareil du commerce reliés à la terre ont une connexion entre la masse alim et la terre (ou au travers du Ground Lift).
Ca parait tellement simple de ne pas le faire du tout qu'il doit bien y avoir une raison, mais laquelle ?

Bonjour,

Je pense que l'explication est la suivante :

Si aucun appareil n'a de masse reliée à la terre, les masses sont flottantes par rapport à la terre. Mais via les capa parasites des transfos d'alim, et via les connexions des différentes masses des appareils entre elles, la masse se retrouve fixé à un certain potentiel par rapport à la terre.

Problème : ce potentiel de la masse par rapport à la terre n'étant pas maîtrisé, il peut se retrouver à un potentiel "dangereux" (plus de 50V), vu que via les capa parasites, la masse est quelque part entre la terre et le 220V.

Et comme la masse est accessible à l'usager (via les embases RCA), ça peut présenter un danger pour l'usager.

D'où la connexion entre masse et terre sur les appareils grands publics.

Le ground lift qu'on trouve sur les appareils pro pourrait aussi conduire à la même situation dangereuse, si on déconnecte toutes les masses de la terre, mais :
- même avec la masse "liftée", la masse reste reliée à la terre quelque part via un réseau RC, une résistance ou une capa, donc le potentiel de la masse est maîtrisé,
- s'il y a des transfos de modulation, les prises XLR/RCA sont isolés galvaniquement de la masse,
- avec les alims à résonance, je ne sais pas bien comment se fixe le potentiel de la masse vis-à-vis de la terre. Peut être qu'on arrive à garantir que la masse ne monte pas au delà d'un potentiel dangereux, je ne sais pas...

Cordialement,

Jérôme

Bonsoir Jérôme,

Le danger n'est pas la tension mais le courant.
Le courant de terre est limité par les normes de sécurité électrique. Je n'ai plus la valeur exacte en tête, de l'ordre du mA dans le pire cas d'utilisation de l'appareil. Donc valeur sans risque pour un humain si d'aventure un appareil conçu pour être relié à la terre ne l'était pas.
La limite est plus basse pour un appareil classe 2 donc sans liaison à la terre, genre 0.5mA max

Mais effectivement un diyeur ne les respectera pas forcément, il n'est pas tenu au marquage CE...

Dans les alims à découpage il y a des condensateurs de filtrage CEM entre phase/neutre et terre, généralement de la valeur la plus grande possible pour rester dans les limites de courant de fuite de la norme...
Dans la grande majorité des cas les alims à découpage sont besoin d'une connexion à la terre.

Joël
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Système sans terre et égalisation des courants de fuite - par jsilvestre - 23/03/2017-22:01:36

Atteindre :