23/03/2017-21:40:55
RE: Système sans terre et égalisation des courants de fuite
gillesni a écrit :Bonjour,
Pour info, la mise à la terre ne semble pas très courante au Japon. Est-ce parce qu'ils estiment que le 100V n'est pas dangereux?
Ca me semblerait étonnant.
Les Kaneda, qui sont des appareils extrêmement silencieux, ne sont donc pas reliés à la terre . Par contre, les transformateurs d'alimentation sont munis d'une prise écran reliée au châssis de chaque appareil.
Par ailleurs, mais généralement seulement sur les préamplis, la masse du signal est elle aussi reliée au châssis.
Ma réflexion est que par mesure de sécurité, il serait peut-être bien de:
-déconnecter ces écrans ?
-relier les châssis à la terre par une seule liaison en étoile de chaque appareil vers le préampli, indépendante des câbles de modulation, puis par un fil de terre commun, de ce préampli vers la terre ?
Evidement, cela suppose que le bruit de fond global n'augmente pas.
Qu'en pensez-vous?
Bonsoir Gilles,
Pour répondre il faudrait connaître les caractéristiques des transfos, la classe d'isolement entre primaire / écran. Si double isolation entre primaire et écran alors aucun souci de sécurité. c'est fait pour. Si simple isolation, ce qui est possible si l'écran doit être relié à la terre par spécification du transfo alors il faut une liaison à la terre.
Je ne connais pas les normes d'isolation de sécurité japonaise mais le fait d'un secteur à 100V ne les change pas fondamentalement. Le risque n'est pas tant la tension du secteur mais les surtensions par exemple en cas d'orage. Aux US avec leur secteur à 120V les distances d'isolement et lignes de fuites ne sont que légèrement inférieures aux nôtres.
Après ajouter des terres ne crée aucun risque pour la sécurité, si tu ne constates pas d'effets secondaire sur le son, pourquoi pas?
Joël