RE: Système sans terre et égalisation des courants de fuite
Bonsoir,

Tout ça est vrai si l'appareil n'a aucun défaut.
Donc pas applicable.
Sinon le différentiel est de 30 ma, il doit jouer si l'appareil est en défaut. Et ce courant est létal.
Donc 1k pas applicable.
On précise le premier post ?

Cordialement,
Vincent

PS : j'ai écrit ce post avant de voir celui de Joel. Mes propos n'en tienne pas compte, je vais le lire.