23/03/2017-10:35:50
RE: Système sans terre et égalisation des courants de fuite
Bonjour,
Les écrans électrostatiques qui équipent certains transformateurs nécessitent une connexion à la terre pour être réellement efficaces contre les perturbations de mode commun. Les filtrages par condensateurs // aux secondaires ne filtrent que le perturbations de mode différentiel.
En ressource : un document Schneider Electric
Une façon de couper la circulation entre masses, est de créer des masses flottantes après double redressement (1 pont à chaque secondaire, la masse entre - de l'un et + de l'autre).
Les écrans électrostatiques qui équipent certains transformateurs nécessitent une connexion à la terre pour être réellement efficaces contre les perturbations de mode commun. Les filtrages par condensateurs // aux secondaires ne filtrent que le perturbations de mode différentiel.
En ressource : un document Schneider Electric
Une façon de couper la circulation entre masses, est de créer des masses flottantes après double redressement (1 pont à chaque secondaire, la masse entre - de l'un et + de l'autre).