Sur votre enregistrement on constate que les périodes de baisses de tension sont de:
17 à 21h donc retour à la maison après le travail? et 6 à 9h mise en marche usines, bureaux et petit-déjeuner?. Il y a aussi (peut être) une entreprise avec un ou des moteurs en démarrage direct (brusque chute de tension).
Ce type d'enregistrement est classique de la distribution BT car à la différence du réseau HT il n'y a pas de régulation, généralement les équipements ne devraient pas en souffrir, les harmoniques, les surtensions de manoeuvres sont beaucoup plus graves. La vrai question cela s'entend-t-il?
J'aime bien la mise en place de varistances entre phase et neutre cela protège un peu des surtensions de manoeuvre.
Jean-Claude
17 à 21h donc retour à la maison après le travail? et 6 à 9h mise en marche usines, bureaux et petit-déjeuner?. Il y a aussi (peut être) une entreprise avec un ou des moteurs en démarrage direct (brusque chute de tension).
Ce type d'enregistrement est classique de la distribution BT car à la différence du réseau HT il n'y a pas de régulation, généralement les équipements ne devraient pas en souffrir, les harmoniques, les surtensions de manoeuvres sont beaucoup plus graves. La vrai question cela s'entend-t-il?
J'aime bien la mise en place de varistances entre phase et neutre cela protège un peu des surtensions de manoeuvre.
Jean-Claude