11/04/2016-09:33:07
RE: La boucle (de masse)
Bonjour Hervé,
Tout dépend de la valeur des capas entre secteur et terre. Un gros torique genre 500VA c'est de l'ordre du nF et des centaines de µA. Une alim à découpage c'est 10 fois plus.
Les normes de sécurité électrique autorisent jusqu'à 3.5mA eff.
Un gros condensateur coûtant moins cher qu'une grosse self le choix à la conception du filtrage CEM d'une alim a découpage est vite fait. Le max de condo tant que la norme est respectée!
Le courant de masse en question est le courant issu de ces capacités circulant d'un appareil à l'autre par le conducteur reliant leurs masses. Sa valeur dépend des appareils et de la stratégie d'interconnection, il existe même sans liaison à la terre.
Un des pires cas serait avec une alim à découpage, une seule connection vers la terre réalisée dans l'autre appareil. Le courant de terre de l'alim à découpage passe entièrement par la liaison de masse.
Ce courant ne se traduit pas forcément par une ronflette mais il est responsable de l'influence du "sens de la prise secteur".
Joël
herve00fr a écrit :C'est oublier que le "courant de terre" s'il existe est plusieurs ordres de grandeur plus faible.
Que je ne vois pas bien qui crée, d'où vient et où va le "courant de masse".
Admettons qu'il y ait une fraction de µA, dans une fraction de mOhm. On est en présence de fraction de nV.
C'est très grave parce qu'on est au dessous du bruit d'une résistance de 1 Ohm à 27°C .......
Tout dépend de la valeur des capas entre secteur et terre. Un gros torique genre 500VA c'est de l'ordre du nF et des centaines de µA. Une alim à découpage c'est 10 fois plus.
Les normes de sécurité électrique autorisent jusqu'à 3.5mA eff.
Un gros condensateur coûtant moins cher qu'une grosse self le choix à la conception du filtrage CEM d'une alim a découpage est vite fait. Le max de condo tant que la norme est respectée!
Le courant de masse en question est le courant issu de ces capacités circulant d'un appareil à l'autre par le conducteur reliant leurs masses. Sa valeur dépend des appareils et de la stratégie d'interconnection, il existe même sans liaison à la terre.
Un des pires cas serait avec une alim à découpage, une seule connection vers la terre réalisée dans l'autre appareil. Le courant de terre de l'alim à découpage passe entièrement par la liaison de masse.
Ce courant ne se traduit pas forcément par une ronflette mais il est responsable de l'influence du "sens de la prise secteur".
Joël