Hello,
edit: (Calivin)
La sélectivité,en régime TT existe en 300,500mA.(pour ne pas faire "tomber" tous les disjonc. en amont)
c'est juste la tension de contact de 50Vac qui ne doit pas être dépassée.
un piquet de terre est toléré/accepté avec R<U/I ou R<50/0.3 (pour 300mA etc...).
c'est pareil pour un 30mA (ou le courant qui pourrait traverser le corps humain devient "tétanisant").
la R<50/0.03.
Après les temps de déclenchement...
Voilà,séquence émotion
I'm getting out...
edit: (Calivin)
Citation :D'ou l'utilisation de differentiels qui sont maintenant tarés à 30 ma.
Pourquoi pas plus bas ? parce qu'un courant de fuite est accepté sans être un défaut.
Gageons que l'on arrive à 10 ma bientot avec des appareils mieux construits.
La sélectivité,en régime TT existe en 300,500mA.(pour ne pas faire "tomber" tous les disjonc. en amont)
c'est juste la tension de contact de 50Vac qui ne doit pas être dépassée.
un piquet de terre est toléré/accepté avec R<U/I ou R<50/0.3 (pour 300mA etc...).
c'est pareil pour un 30mA (ou le courant qui pourrait traverser le corps humain devient "tétanisant").
la R<50/0.03.
Après les temps de déclenchement...
Voilà,séquence émotion

I'm getting out...