07/04/2016-22:19:33
RE: La boucle (de masse)
PFB a écrit :On a juste un problème, dans un fil, une non boucle, y pas de courant c'est pas possible. Donc svp ne parlons plus de "courant de Terre" c'est une idiotie monstrueuse, qui résulte d'un système en défaut.
Et les capacités parasites? Et les capacités de filtrage de mode commun des alims à découpages?
Tout condensateur entre secteur et terre crée un courant qui retourne au neutre par le conducteur de terre. C'est bien un conducteur de retour pour le courant de terre.
En France il rejoint le neutre dans le transfo de distribution. Du piquet de terre de l'usager au piquet de terre du transfo de distribution il passe physiquement par la terre, courant de terre!
Joël