Coucou, j'avais 2 minutes ce matin pour faire l'essai d'une porteuse DC sur un réseau de distribution AC.
Le truc tout simple. A l'aide de Dekalator dont vous avez une description perdue ici, je peux créer une composante DC locale chez moi.
D'un l'aide d'un filtre tout bête je suis à même de quantifier cette porteuse.
Passons donc à un essais, j'ai sur mon établi Transformator, que je vais passer à la moulinette.
Je vais alimenter à vide (sans charge) Transformator et visualiser le courant magnétisant et ce pour différentes porteuses continues. Je serai à même de vérifier les éventuelles grognement de Transformator.
Voici le courant magnétisant de Transformator échelle verticale 1A/division. Courant magnétisant 2,4A crête. La forme de l'onde tout en courbes est due aux propriétés du noyau.
Pour bien visualiser ce qui va se passer, voici le même courant magnétisant mais au calibre de 2A/division et affiché sur la droite, la tension offset du secteur.
A 0,6Vdc sur mon secteur le courant maille déjà doublement de la valeur crête, le courant magnétisant n'est plus symétrique.
A 1,2Vdc les 5A crête sont frôlés...
A 3,4Vdc les 12A crête sont dépassé
A 5,7Vdc, attention 5A/div, les 20A crête sont atteint capacité max de ma sonde de courant, Transformator rentre en saturation dure, le disjoncteur saute après quelques secondes.
Voilà pour un transfo EI secteur, pas de grognement, rien ne laisse présager d'un mauvais fonctionnement.
Passons à un R-core...
PFB
Le truc tout simple. A l'aide de Dekalator dont vous avez une description perdue ici, je peux créer une composante DC locale chez moi.
D'un l'aide d'un filtre tout bête je suis à même de quantifier cette porteuse.
Passons donc à un essais, j'ai sur mon établi Transformator, que je vais passer à la moulinette.
Je vais alimenter à vide (sans charge) Transformator et visualiser le courant magnétisant et ce pour différentes porteuses continues. Je serai à même de vérifier les éventuelles grognement de Transformator.
Voici le courant magnétisant de Transformator échelle verticale 1A/division. Courant magnétisant 2,4A crête. La forme de l'onde tout en courbes est due aux propriétés du noyau.
Pour bien visualiser ce qui va se passer, voici le même courant magnétisant mais au calibre de 2A/division et affiché sur la droite, la tension offset du secteur.
A 0,6Vdc sur mon secteur le courant maille déjà doublement de la valeur crête, le courant magnétisant n'est plus symétrique.
A 1,2Vdc les 5A crête sont frôlés...
A 3,4Vdc les 12A crête sont dépassé
A 5,7Vdc, attention 5A/div, les 20A crête sont atteint capacité max de ma sonde de courant, Transformator rentre en saturation dure, le disjoncteur saute après quelques secondes.
Voilà pour un transfo EI secteur, pas de grognement, rien ne laisse présager d'un mauvais fonctionnement.
Passons à un R-core...
PFB