02/06/2015-21:30:37
RE: Le silence
calivin a écrit :PFB a écrit :Et le Neutre devine quoi? c'est cool il est au potentiel de Terre.
Bon, ça fait des semaines que j'essaye de te le dire, mais ce n'est pas le cas en France, peut être même en U.E, il faudra demander à Dominique Tanguy pour l'Allemagne.
Donc ta manip n'est pas cool du tout à reproduire en France, je dirais 90% des lecteurs.
A+,
Vincent
Bonsoir, Cela a déjà été écrit mais le rabâcher ne peut faire de mal.
Nous n'avons pas en Europe tous le même système de protection.
A ma connaissance seule la France et la Belgique sont en TT, l’Allemagne est en TNS et je pense que la Confédération Helvétique itou. Cela ne s'applique que pour le particulier en basse tension qu'il soit en tri phasé 400V ou en mono phasé. Les industries et des établissements genre hôpitaux peuvent avoir d'autres règles mais je ne pense pas que vous soyez dans ce cas.
Voici un lien idoine : http://www.regime-de-neutre.fr/
Un bon moyen pour savoir si on est en TT ou en TN, en TT en tri on a au tableau une protection tétrapolaire (on coupe donc le neutre) alors qu'en TN on ne le coupe pas (pas de coupure ni de fusible sur le neutre).
En mono on a une protection bipolaire pour le TT et unipolaire pour le TN.
Sous TN on englobe TNS S pour séparé, TNC C pour commun et on peut même avoir un mixte TNCS.
Celui qui s'amuse à reproduire des éléments d'un système sur un autre, genre mettre une protection française sur une installation germanique peut mettre sa vie en danger...imaginez ce qui peut se passer en TN si le fusible du neutre lâche et qu'il y a un défaut sur une phase.
Jean-Michel
VOTT 416-8C + 299-8A/Vitavox CN 123 + Faital HF10 AK/MK810 - 2 x K 209 Grand-Floyd + SRPP ANZAI + PRE-PRE HIRAGA + DL103/MICRO SEIKI BL10 - Revox B 760 - Volumio/Allo Boss/Pi3