27/05/2015-00:49:36
RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
Dominique-Tanguy a écrit :Petite apparté. Certains transformateurs d'isolement sont ėquipés de deux secondaires de 115 volts, ce qui permet de symėtriser le courant d'alimentation de l'amplificiateur.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/71035...5?ref=list
Je ne comprends pas bien quel peut être l'avantage, la tension étant toujours, au final de 230 volts... Cela fait il fonctionner le transformateur de l'ampli différemment ?
Le transfo fonctionne pareillement. Eventuellement la tension peut être légèrement différente en plus ou en moins suivant les transfos.
L'avantage de la symétrie est au niveau des capacités parasites du transfo d'alim principales responsables des différences de son suivant le sens de la prise secteur. En simplifiant, le fait d'avoir 2 phases de 115V en opposition de phase plutôt qu'une phase et un neutre tend à annuler le courant de fuite à travers les capas parasites du transfo.
Ce courant passe d'une phase à l'autre plutôt que de passer de la phase à la terre par les connexions de masse. C'est des µA , ça n'a l'air de rien mais c'est vraiment audible!
Joël