Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
calivin a écrit :Un appel de courant asymétrique (redressement mono-alternance) associé à un câble d'alimentation de résistance non négligeable peut il créer localement une tension ayant une composante continue ?

Tu as complètement raison!
Localement la résistance à prendre en compte n'est pas seulement celle du câble d'alimentation, c'est celle de la ligne dans son ensemble depuis la centrale électrique.
Pour voir j'ai fait une petite simulation en estimant la résistance du secteur à 1 ohms. La charge asymétrique est simulée par une résistance 46 ohms en série avec une diode. C'est en gros 1KW coupé en 2 par la diode.
Dans ces conditions la tension moyenne n'est plus nulle, elle vaut 1.8V !!!
Certes ces conditions sont extrêmes mais c'est beaucoup plus qu'il n'en faut pour mettre à mal un transfo... Quelques centaines de mV suffiraient et encore moins si le transfo est déjà proche de la saturation...

Joël