"fusible" magneto thermique
#2
RE: "fusible" magneto thermique
Bonjour Fred. Ayant eu quelques mesaventures avec ce type de coupe-circuit, il serait preferable pour ton utilisation, d'employer des fusibles (avec porte-fusible) ordinaires a action rapide ou (si le courant de demarrage est important) a action retarde, car les disjoncteurs magneto-thermiques reagissent trop lentement aux fortes cretes et prennent un certain temps pour reagir aux court-circuits, il sont construits pour supporter pres de cent fois leur courant nominal lors du demarrage ex: un climatiseur. De plus: les disjoncteurs magneto-thermiques provoquent des variations de tensions plus grandes sous l'amperage nominal ex: 1A, qu'une fusible ordinaire. Il y a chez Merlin Gerin des fusibles avec porte-fusible ordinaires pour le 600v, elles sont un peu plus grosses que celles employees dans les appareils domestiques et s'installent (avec un peu de travail) dans tout projet. Tu peux aussi t'informer sur le sujet aupres d'un maitre-electricien ou un representant specialise (de preference) chez Merlin-Gerin, quoique quelque-fois les representants ne savent pas grand-choses au niveau electricite. Apres tu pourras entreprendre l'esprit tranquile. Bien a toi. Charles.
Répondre


Messages dans ce sujet
"fusible" magneto thermique - par fredsonqc - 13/01/2014-17:51:02
RE: "fusible" magneto thermique - par Charles Fortin - 14/01/2014-20:04:12
RE: "fusible" magneto thermique - par fredsonqc - 14/01/2014-20:37:13

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)