(14/10/2026-10:43:32)Fred-ql a écrit : en "traitement" acoustique, il n'est présent que sur 2 parois, le fond et le plafond.
o le fond : j'ai enlevé le placo, enlevé la laine de verre que j'ai remplacée par de la laine de bois et de la toile tendue. Profondeur entre 20 et 30 cm. Superficie, 20 m² de mémoire
o le plafond : haut (entre 3m et 4,1 m), en cathédrale, est recouvert à 50% (> 40 m²) de 7 cm de basotec
Je n'ai jamais eu de soucis avec le grave (merci volume pièce) mais à 1000 hz
Mesure à 4 m :
o Sans rien : RT à 1 khz = 1,2 sec, RT à 100 hz = 0,5 sec
o Avec que AR : RT à 1 khz = 0,8 sec, RT à 100 hz = 0,5 sec
o Avec AR + plafond à 1 khz = 0,5 sec, RT à 100 hz = 0,5 sec
oui c'est beaucoup plus clair a présent pour la très grande majorité des lecteurs de ce fil.
toutes tes mesures de rt sont très logiques et prouvent quelles ont été réalisées au tout début pour suivre l'évolution des traitements , avec une très grande pertinence de chaque étapes.
en bref il manquait l'information du volume de ta pièce pour analyser correctement ton information très intéressante de rt 0,45 sec ...