07/04/2013-09:17:54
RE: Alimentation à 1 ou 2 enroulements sur un transfo
Charles Fortin a écrit :Bonjour a vous tous. Alain, mis a part le fait que deux transfos coutent plus chers qu'un transfo, pour la regulation en db d'un transfo, il vaut mieux utiliser un gros transfo, meme si la puissance est la meme que deux petits meme en paralleles. Pourquoi? Parce-qu'il y a moins de tours requis pour pour produire 1 volt sur un gros transfo a cause du noyau qui est plus massif qu'un 1 petit transfo, donc, deux petits transfo de 125 watts auront le meme nombres de tours pour produire 1 volts et meme mis en paralleles seront plus sensibles et chuteront plus lors des appels de courant qu'un transfo de 250 watts qui possede moins de tours pour produire 1 volt. La resistance interne du bobinage (primaire et secondaire) sera plus basse sur le gros transfo que les deux petits mis en parelleles. Tu peux confirmer, en communicant avec des ingenieurs en recherches et developpement sur les transformateurs d'une compagnie la plus pres de chez toi. Bien a vous. Charles.Bonjour Charles,
Tout à fait d'accord avec ce que tu as écrit, mais tu n'as pas lu ce fil depuis le début. J'avais fait une erreur dans les schémas que j'ai publié dans le premier message que j'ai rectifié immédiatement suite à la réponse de PBen. Il ne s'agit pas de 2 transfos, mais de 1 ou 2 enroulements sur le même transfo.
Cordialement
Alain
Ca dépend : A la ville ou à la campagne !