(24/01/2024-12:49:38)boris a écrit : j'étais parti sur 8 à 10 panneaux 24 V montés en série branchés directement sur mon chauffe eau, une résistance se fiche si c'est du DC ou AC.
la solution la moins onéreuse à mon avis.
Cdt.
c'est pas une bonne idée du tout!
La résistance s'en moque mais pas le thermostat. S'il est électronique il va griller de suite, s'il est mécanique il va prendre feu à sa première ouverture. Un arc électrique se produit lors de l'ouverture des contacts, en alternatif le courant passe par zéro à chaque demi alternance 100 fois par seconde et l'arc fini par s'éteindre. En continu ce n'est pas le cas l'arc ne s'éteint pas avant que tout soit brûlé, thermostat chauffe eau et maison... Idem pour les interrupteurs et disjoncteurs... Au delà de 32V continu il faut utiliser du matériel conçu pour.
C'est donc très déconseillé et très dangereux!!!
joël