RE: Branchement transformateur torique
(06/01/2023-10:15:23)Dominique a écrit : - Et à cette époque EDF fournissait du 220V et non du 237V comme c'est le cas aujourd'hui...
Cela a une incidence sur la mesure des tensions aux secondaires et sur l'intensité disponible sans pour autant changer la puissance (VA) du transfo.
- 8% de tension en plus et 8% d'intensité en moins.
Bonjour Dominique,
8% de tension en plus c'est clair mais 8% de puissance en plus aussi et non 8% de courant en moins. La limite de courant d'un transfo est donnée par la section des fils des enroulements. Plus exactement par les pertes joules et autres qui font chauffer le transfo. Plus de courant c'est plus de section de cuivre et/ou un meilleur refroidissement. La tension n'influe pas.
joël