Bonjour,
C'est le courant au primaire qui détermine la section du fil sur une base de 2,5A par mm².
Pour calculer le courant au primaire, il faut connaître la puissance du transfo en VA.
Pour un transfo classique avec des tôles en EI, la section du noyau qui permet de déterminer la puissance du transfo.
Idem pour un torique, mais comme la section est impossible à voir une fois le transfo bobiné, pratiquement on se base sur le diamètre et l'épaisseur fini.
Par exemple pour un torique de 80 VA on a un diamètre de 90mm et une épaisseur de 35mm mais ça peut varier suivant les fabricants.
cdt,
Gérard
C'est le courant au primaire qui détermine la section du fil sur une base de 2,5A par mm².
Pour calculer le courant au primaire, il faut connaître la puissance du transfo en VA.
Pour un transfo classique avec des tôles en EI, la section du noyau qui permet de déterminer la puissance du transfo.
Idem pour un torique, mais comme la section est impossible à voir une fois le transfo bobiné, pratiquement on se base sur le diamètre et l'épaisseur fini.
Par exemple pour un torique de 80 VA on a un diamètre de 90mm et une épaisseur de 35mm mais ça peut varier suivant les fabricants.
cdt,
Gérard