(06/03/2022-12:14:29)JM Plantefeve a écrit :(05/03/2022-11:09:35)tcl2 a écrit : Avec un transfo de 300 VA / 2x24V, je pensais mettre un fusible de 1,6 A à la phase du primaire et un fusible de 2 A après le filtrage de chaqueBonjour,
secondaire. Est-ce que c'est bon ou suis-je à côté de la plaque ?
1,6A T (temporisé) au primaire, oui. Côté secondaires, tu situes la protection après le filtrage, penses-tu modifier ou adapter les circuits imprimés du kit ? Puisque redressement et filtrage y sont embarqués (bien que les condensateurs de filtrage ne soient pas fournis).
Bien à toi, Jean-Marc.
Merci Jean-Marc pour ta réponse.
J'avais pensé effectivement mettre une protection après le filtrage en coupant la piste qui relie les + des condos
de filtrage (pas encore montés) au collecteur du MJ15024G et en mettant à la place un porte-fusible (avec un 2A).
J'ai joint 2 photos. Le trait rouge sur le recto représente la piste qui relie + et MJ15024G en dessous, piste que j'ai hachurée
sur l'image verso et remplacée par un porte fusible. C'est pas évident de modifier les choses sur cette platine, le kit étant
déjà monté...
Cordialement
Thierry