Calcul de fusibles
#2
RE: Calcul de fusibles
(05/03/2022-11:09:35)tcl2 a écrit : Avec un transfo de 300 VA / 2x24V, je pensais mettre un fusible de 1,6 A à la phase du primaire et un fusible de 2 A après le filtrage de chaque
secondaire. Est-ce que c'est bon ou suis-je à côté de la plaque ?
Bonjour,

1,6A T (temporisé) au primaire, oui. Côté secondaires, tu situes la protection après le filtrage, penses-tu modifier ou adapter les circuits imprimés du kit ? Puisque redressement et filtrage y sont embarqués (bien que les condensateurs de filtrage ne soient pas fournis).

Bien à toi, Jean-Marc.
Répondre


Messages dans ce sujet
Calcul de fusibles - par tcl2 - 05/03/2022-11:09:35
RE: Calcul de fusibles - par JM Plantefeve - 06/03/2022-12:14:29
RE: Calcul de fusibles - par tcl2 - 11/03/2022-16:01:42
RE: Calcul de fusibles - par rhr9 - 12/03/2022-11:44:55
RE: Calcul de fusibles - par tcl2 - 12/03/2022-15:10:48

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)