27/01/2022-14:10:54
RE: Construction de ma nouvelle salle de musique
Bonjour à tous,
Eric, mes interrogations portent sur la mise en oeuvre des solutions techniques et des matériaux retenus.
Les montants sont de 48mm fixés dos à dos.
L'extérieur des montants est à 100mm des murs.
L'isolant de 100mm passe derrière les montants.
je n'arrive pas à comprendre comment je peux avoir une isolation thermique et phonique homogène de 100mm.
Puis, il devrait y avoir un habillage en BA13 fixés sur les montants, soit 113mm entre le mur extérieur et la finition intérieure.
A cela, il faut porter toute ton attention pour les murs avant et arrière dont les surfaces sont d'environ 18 à 20m2, il ne faut pas les négliger.
En effet, la flexibilité des montants sur une hauteur de 3,80m seront de véritables peaux de tambour qui vont se répondre......
Il sera de même pour tous le reste, si ce sont les mêmes solutions qui sont mises en oeuvre .... cela va vibrer de partout.
Si rien n'est changé, le résultat devrait être au moins aussi mauvais que dans une pièce à vivre non traitée.
Pour moi, si cette solution va à son terme, il sera vraiment très difficile, voire impossible de traiter la pièce afin qu'elle se rapproche d'une quelconque norme acoustique.
Même si tu es loin des normes, il serait bien dommage, quand on a la possibilité de partir avec une feuille blanche, de ne pas avoir un minimum de résultat phonique.
Voilà, j'ai exprimé mes doutes sur le résultat auditif lié aux solutions techniques mises en oeuvre et le traitement phonique retenu pour ce projet.
Milles excuses.
Dominique
Eric, mes interrogations portent sur la mise en oeuvre des solutions techniques et des matériaux retenus.
Les montants sont de 48mm fixés dos à dos.
L'extérieur des montants est à 100mm des murs.
L'isolant de 100mm passe derrière les montants.
je n'arrive pas à comprendre comment je peux avoir une isolation thermique et phonique homogène de 100mm.
Puis, il devrait y avoir un habillage en BA13 fixés sur les montants, soit 113mm entre le mur extérieur et la finition intérieure.
A cela, il faut porter toute ton attention pour les murs avant et arrière dont les surfaces sont d'environ 18 à 20m2, il ne faut pas les négliger.
En effet, la flexibilité des montants sur une hauteur de 3,80m seront de véritables peaux de tambour qui vont se répondre......
Il sera de même pour tous le reste, si ce sont les mêmes solutions qui sont mises en oeuvre .... cela va vibrer de partout.
Si rien n'est changé, le résultat devrait être au moins aussi mauvais que dans une pièce à vivre non traitée.
Pour moi, si cette solution va à son terme, il sera vraiment très difficile, voire impossible de traiter la pièce afin qu'elle se rapproche d'une quelconque norme acoustique.
Même si tu es loin des normes, il serait bien dommage, quand on a la possibilité de partir avec une feuille blanche, de ne pas avoir un minimum de résultat phonique.
Voilà, j'ai exprimé mes doutes sur le résultat auditif lié aux solutions techniques mises en oeuvre et le traitement phonique retenu pour ce projet.
Milles excuses.
Dominique