Masse terre cablage
#17
RE: Masse terre cablage
Bis repetitae......
Yves a écrit :Bis repetitae . . .
La terre est un conducteur. Aucun conducteur n'est parfaitement conducteur: ni sa résistance ni son impédance ne sont nuls.
Que la masse soit ou non reliée à la terre est indifférente au fonctionnement des électroniques. Alain Charoy.

Citation :Tout courant y circulant provoque inévitablement une tension proportionnelle au dit courant et à sa résistance/impédance.
Dans le contexte, pour qu'un courant circule, il faut une source de tension.

Citation :Pour que le courant circule dans un conducteur ses extrémités doivent être reliées . . . par un quelconque organe conducteur: boucle.
Le signal étant usuellement véhiculé en tension, ce n'est pas le courant parasite qui est perturbateur mais la chute de tension qu'il crée dans l'organe imparfaitement conducteur. D'où l'intérêt de diminuer le plus possible ce dernier.

Citation :Plusieurs boucles en parallèle ont rarement la même résistance/impédance, le courant choisit toujours la plus facile.
Le courant ne choisit rien. S'il y a plusieurs liaisons entre deux points de potentiel différent, le courant qui passe dans chacune d'elle est fonction de son impédance. Application de la loi d'Ohm.

Citation :Un conducteur subissant un champ magnétique devient un générateur de tension mais il n'y circulera pas de courant tant que ses extrémités ne seront pas raccordées . . . par un quelconque organe conducteur: la boucle est bouclée.
Le signal utile a besoin de deux conducteurs.

Citation :Les petits balais que l'on voit ça et là sur les schémas ne sont équipotentiels que sur le papier où ils sont imprimés.
A défaut de l'atteindre, on peut se rapprocher de l'équipotentialité.
C'est la raison pour laquelle la multiplication des boucles de masse, selon l'expérience que j'en avais faite, s'est traduite à mon grand étonnement par un abaissement du niveau des ronflettes. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser en profondeur au quatuor masse-terre-câblage-blindage.

Citation :Penser d'abord en courant puis appliquer la loi d'Ohm.
Dans le présent contexte (bis), le courant ne circulant pas sans tension, on ne peut lui donner la priorité.
Tout est difficile avant d'être simple. Thomas Fuller
Répondre


Messages dans ce sujet
Masse terre cablage - par François-D - 09/01/2021-07:30:47
RE: Masse terre cablage - par Grand_Floyd - 09/01/2021-08:55:25
RE: Masse terre cablage - par François-D - 09/01/2021-09:15:59
RE: Masse terre cablage - par PFB - 10/01/2021-14:07:29
RE: Masse terre cablage - par JM Plantefeve - 09/01/2021-10:38:10
RE: Masse terre cablage - par jsilvestre - 11/01/2021-11:58:02
RE: Masse terre cablage - par Julien - 09/01/2021-10:50:35
RE: Masse terre cablage - par Grand_Floyd - 09/01/2021-10:54:56
RE: Masse terre cablage - par RCGV - 09/01/2021-11:05:16
RE: Masse terre cablage - par PFB - 09/01/2021-11:46:04
RE: Masse terre cablage - par raoul - 09/01/2021-11:14:23
RE: Masse terre cablage - par raoul - 09/01/2021-12:09:42
RE: Masse terre cablage - par raoul - 10/01/2021-11:09:28
RE: Masse terre cablage - par PFB - 10/01/2021-13:18:43
RE: Masse terre cablage - par Julien - 10/01/2021-14:00:46
RE: Masse terre cablage - par jsilvestre - 11/01/2021-12:14:32
RE: Masse terre cablage - par Julien - 11/01/2021-12:30:00
RE: Masse terre cablage - par jsilvestre - 11/01/2021-12:57:32
RE: Masse terre cablage - par PFB - 11/01/2021-15:26:08
RE: Masse terre cablage - par jsilvestre - 12/01/2021-20:08:53
RE: Masse terre cablage - par PFB - 11/01/2021-13:26:47
RE: Masse terre cablage - par jsilvestre - 12/01/2021-19:51:27
RE: Masse terre cablage - par forr - 10/01/2021-16:12:01
RE: Masse terre cablage - par Yves - 10/01/2021-17:26:16
RE: Masse terre cablage - par forr - 10/01/2021-18:43:26
RE: Masse terre cablage - par PFB - 10/01/2021-20:09:36
RE: Masse terre cablage - par Yves - 10/01/2021-20:19:33
RE: Masse terre cablage - par PFB - 10/01/2021-20:32:58
RE: Masse terre cablage - par forr - 10/01/2021-21:03:51
RE: Masse terre cablage - par herve00fr - 10/01/2021-21:56:20
RE: Masse terre cablage - par PFB - 11/01/2021-08:49:07
RE: Masse terre cablage - par TOF70 - 10/01/2021-18:49:19
RE: Masse terre cablage - par JM Plantefeve - 10/01/2021-19:35:29
RE: Masse terre cablage - par Yves - 10/01/2021-20:41:22
RE: Masse terre cablage - par herve00fr - 11/01/2021-10:59:13
RE: Masse terre cablage - par Julien - 11/01/2021-11:07:53
RE: Masse terre cablage - par PFB - 11/01/2021-11:55:16
RE: Masse terre cablage - par jsilvestre - 11/01/2021-11:41:44
RE: Masse terre cablage - par JM Plantefeve - 30/01/2021-09:54:49
RE: Masse terre cablage - par PFB - 30/01/2021-15:36:56
RE: Masse terre cablage - par jsilvestre - 31/01/2021-20:33:09

Atteindre :