13/12/2020-13:59:11
(Modification du message : 13/12/2020-14:05:51 par anonyme108.)
RE: Quel TR pour quel volume ?
Bonjour Étienne,
Oui c'est bien à ce principe que je me réfère mais avec une surface d'absorbeur plus importante. Dans son test expérimental Lissek utilise quatre absorbeurs actif de surface totale 0.24 m2 dans une sale de surface totale 227 m2 soit 0.1 %.
Dans mon cas on aurait 1.6 m2 de surface d'absorbeur dans une salle de surface 146m2 soit un rapport de 1.1% c'est-à-dire 10 fois plus.
Dans ce lien il y a une discussion sur les absorbeurs PSI et notamment une intervention de Bousouk : https://www.homecinema-fr.com/forum/acou...01-45.html
Si l'on pose que le alpha sabine d'un absorbeur est de 333 (voir le message de Bousouk) 1.6 m2 donnera une surface de 533m2.
Si l'on part d'une absorption initiale dans le local en basse fréquence donnant un Tr de 0.6 pour un volume de 114m3 l’absorption équivalente est A1=0.16V/Tr soit 30.4 m2. En ajoutant les absorbeurs la surface passe à A2=563.4m2. En reprenant la formule : ∆L=10 log (A2/A1) on obtient une réduction des modes de 13 db.
Ça commence à être interessant.
Cdl
Jean
Oui c'est bien à ce principe que je me réfère mais avec une surface d'absorbeur plus importante. Dans son test expérimental Lissek utilise quatre absorbeurs actif de surface totale 0.24 m2 dans une sale de surface totale 227 m2 soit 0.1 %.
Dans mon cas on aurait 1.6 m2 de surface d'absorbeur dans une salle de surface 146m2 soit un rapport de 1.1% c'est-à-dire 10 fois plus.
Dans ce lien il y a une discussion sur les absorbeurs PSI et notamment une intervention de Bousouk : https://www.homecinema-fr.com/forum/acou...01-45.html
Si l'on pose que le alpha sabine d'un absorbeur est de 333 (voir le message de Bousouk) 1.6 m2 donnera une surface de 533m2.
Si l'on part d'une absorption initiale dans le local en basse fréquence donnant un Tr de 0.6 pour un volume de 114m3 l’absorption équivalente est A1=0.16V/Tr soit 30.4 m2. En ajoutant les absorbeurs la surface passe à A2=563.4m2. En reprenant la formule : ∆L=10 log (A2/A1) on obtient une réduction des modes de 13 db.
Ça commence à être interessant.
Cdl
Jean