JM Plantefeve a écrit :Bonjour Gérard,
Il existe toutefois un cas en distribution triphasée où le courant de plusieurs phases revient pas le même neutre, (avec un décalage de 120°) mais dans ce cas, ce dernier doit être dimensionné en conséquence.
Le dimensionnement du neutre en triphasé dépend du taux de déséquilibre en charges et du taux d'harmoniques multiples de 3 à l'intensité quand charges sous semi-conducteurs. Si équilibre et faible H3, la section du neutre peut être inférieure à celle des phases (ex : 3x240mm² + 1x95mm²).
Jean-Marc.
En ressource : https://fr.prysmiangroup.com/sites/defau...202018.pdf
On peut même dire que lorsque les phases sont parfaitement équilibrées le courant dans le neutre est nul.
Joël