23/07/2019-22:22:17
(Modification du message : 23/07/2019-22:26:04 par Jean-Louis P.)
RE: des idées pour un local d'écoute ?
mastro a écrit :j'attends toujours le Tableau officiel des coefficient alpha sabine de cette matière
J’ai demandé au fabricant Pavatex ils ne le mesurent pas car ils conçoivent leur produits qu’en isolation thermique ...
jefourcade a écrit :La laine de bois est un très bon matériaux d'isolation avec de l'inertie thermique. Concernant l'absorption voici les coefficients que j'ai mesuré pour trois épaisseurs 115mm, 230mm et 345mm :Jean qu’elle est la référence et les caractéristiques de la laine de bois mesurée ? J’ai de la pavaflex confort semi rigide de chez Pavatex en 24 cm, densité 50 kg/m3, dans les ossatures de mon extension en bois mais elle sera protégée de l'humidité par un pare vapeur. Donc certainement moins performante en aigu. Je rajouterai derrière de l’isolant avec une fonction plus acoustique, s’il s’abime avec l’humidité ca ne remettra pas en cause la structure et l’isolation thermique et ce sera plus facile à remplacer. Normalement on a droit à 2/3 isolant protégé par le pare vapeur et 1/3 devant.
On remarque que ça varie peu. Si on se donne un coefficient d'absorption de 0.85 pour calculer la fréquence de coupure (-7 dB d'atténuation), celle de la laine de bois est d'environ 300 hz que ce soit pour 100, 200 ou 300mm. En 100mm c'est intéressant mais augmenter l’épaisseur n’est pas intéressant en comparaison d'autres matériaux.
Pour un matériaux écologique qui absorbe plus, il vaut mieux prendre la laine de coton. La fréquence de coupure est de 80hz pour 290mm d'épaisseur :
Aurais tu la possibilité de tester facilement l’absorption avec une telle membrane ?
Bien cdt
Jean-Louis

![[Image: wood-54beffe.png]](http://img110.xooimage.com/files/b/7/0/wood-54beffe.png)
![[Image: cotton-54bf00a.png]](http://img110.xooimage.com/files/6/7/0/cotton-54bf00a.png)