20/07/2019-10:11:16
RE: Il faut amortir !
Bonjour jean-Louis,
si l'idée est de découpler les 2 volumes, cela passe donc par un besoin d'isolation.
D'un point de vue confort d'isolation perçue :
Comme dit précédemment, le système présenté n’atteint certainement pas un indice d'affaiblissement de 43 dB, au mieux cela doit être le panneau de porte seul qui a fait l'objet du test, ce qui ne nous avance pas plus quand on considère le système complet (porte / étanchéité / module garage ).
tu en es conscient, ce qui permet d'en parler franchement.
Lanone annonce un Rw de 35 dB pour une cloison placo sur montant de 70 sans laine. Pour ce qui est du module garage (celui dans lequel coulisse la porte), la valeur sera encore sérieusement amoindrit par des défauts d'étanchéité.
Sur un système comme celui là, tu gagnera donc plus a extrêmement soigner la mise en œuvre, en t'assurant a chaque étape de montage que les joints en place assurent bien leur rôle. Cela parait simple vue en plan, mais dans la pratique, il est compliqué d'assurer sur ce genre de montage une bonne continuité dans les contacts au niveau des joints :
-Rupture de continuité aux angles
-Plan de joint différents (bavette en bas de porte a l'axe mais joint de montants sur chaque face, entre les deux un jour)
-Souplesse des montants empêchant un appui du joint sur toute sa hauteur (Test a la feuille, tu verras une fois monté, mais il faudra peut être rigidifier ces derniers).
En ce sens, limite au maximum le jeu sous la porte, pour cela poser une barre de seuil ajustée en hauteur de la même largeur que la cloison peu améliorer sensiblement les choses. En partie haute, j'ajouterais un joint sur la face opposé a la plinthe basculante monté en haut de porte.
Pour ce qui est du grave, et donc du couplage :
D'accord pour dire qu'il n'a a aucun intérêt a doubler la cloison avec un système masse / ressort / masse puisque c'est la masse qui domine sur la performance du système.
Pour en avoir testé plusieurs, je te recommande sans hésitation le fermacell en 12.5 (plus que le placo phonique).
si l'idée est de découpler les 2 volumes, cela passe donc par un besoin d'isolation.
D'un point de vue confort d'isolation perçue :
Comme dit précédemment, le système présenté n’atteint certainement pas un indice d'affaiblissement de 43 dB, au mieux cela doit être le panneau de porte seul qui a fait l'objet du test, ce qui ne nous avance pas plus quand on considère le système complet (porte / étanchéité / module garage ).
tu en es conscient, ce qui permet d'en parler franchement.
Lanone annonce un Rw de 35 dB pour une cloison placo sur montant de 70 sans laine. Pour ce qui est du module garage (celui dans lequel coulisse la porte), la valeur sera encore sérieusement amoindrit par des défauts d'étanchéité.
Sur un système comme celui là, tu gagnera donc plus a extrêmement soigner la mise en œuvre, en t'assurant a chaque étape de montage que les joints en place assurent bien leur rôle. Cela parait simple vue en plan, mais dans la pratique, il est compliqué d'assurer sur ce genre de montage une bonne continuité dans les contacts au niveau des joints :
-Rupture de continuité aux angles
-Plan de joint différents (bavette en bas de porte a l'axe mais joint de montants sur chaque face, entre les deux un jour)
-Souplesse des montants empêchant un appui du joint sur toute sa hauteur (Test a la feuille, tu verras une fois monté, mais il faudra peut être rigidifier ces derniers).
En ce sens, limite au maximum le jeu sous la porte, pour cela poser une barre de seuil ajustée en hauteur de la même largeur que la cloison peu améliorer sensiblement les choses. En partie haute, j'ajouterais un joint sur la face opposé a la plinthe basculante monté en haut de porte.
Pour ce qui est du grave, et donc du couplage :
D'accord pour dire qu'il n'a a aucun intérêt a doubler la cloison avec un système masse / ressort / masse puisque c'est la masse qui domine sur la performance du système.
Pour en avoir testé plusieurs, je te recommande sans hésitation le fermacell en 12.5 (plus que le placo phonique).
"Un groupe de loups, c'est une horde. Un groupe de vaches, c'est un troupeau. Un groupe d'hommes, c'est souvent une bande de ..."
"Celui qui ne porte sa moralité que comme son meilleur vêtement ferait mieux d'être nu."