19/07/2019-13:30:33
RE: Il faut amortir !
Je n'ai pas bien compris pour le rail de 28mm.
Il vaut mieux 2 montants avec une masse supérieure ou plenum plus important que créer une mini cloison supplémentaire. Donc, augmenter la masse des parements parrait le plus simple et si tu ajoutes de l'amortissement (madex ou greenglue), ça ne peut être que mieux.
La cloison elle même fonctionne comme un ensemble masse/ressort/masse mais je pense qu'avec 70mm, les possibilités seront très limitées.
Comme le dit JPL, il faut être cohérent en isolation, rien ne sert de mettre le double de moyen sur une porte si la cloison ne suit pas ou inversement. Si la porte est adaptée à un type de cloison, autant s'en contenter.
JPL avait fourni une simulation sur hcfr qui annonçait une résonance vers 30Hz pour un doublage constitué de 4 couches de BA13 placé à 90mm du mur en parpaing. Ça te donne une idée de ce qu'il faut pour une résonance aussi basse. J'ai utilisé cette base car c'était ma limite d'encombrement possible pour le doublage.
La mesure montre que ça se traduis par un assez bon amortissement de la salle à basse fréquence. Mesure pièce brute sans traitement (hors estrade arrière) caisson de test dans un angle et micro dans l'angle opposé.
Il vaut mieux 2 montants avec une masse supérieure ou plenum plus important que créer une mini cloison supplémentaire. Donc, augmenter la masse des parements parrait le plus simple et si tu ajoutes de l'amortissement (madex ou greenglue), ça ne peut être que mieux.
La cloison elle même fonctionne comme un ensemble masse/ressort/masse mais je pense qu'avec 70mm, les possibilités seront très limitées.
Comme le dit JPL, il faut être cohérent en isolation, rien ne sert de mettre le double de moyen sur une porte si la cloison ne suit pas ou inversement. Si la porte est adaptée à un type de cloison, autant s'en contenter.
JPL avait fourni une simulation sur hcfr qui annonçait une résonance vers 30Hz pour un doublage constitué de 4 couches de BA13 placé à 90mm du mur en parpaing. Ça te donne une idée de ce qu'il faut pour une résonance aussi basse. J'ai utilisé cette base car c'était ma limite d'encombrement possible pour le doublage.
La mesure montre que ça se traduis par un assez bon amortissement de la salle à basse fréquence. Mesure pièce brute sans traitement (hors estrade arrière) caisson de test dans un angle et micro dans l'angle opposé.