thxrd a écrit :L'usage des panneaux à trous ou à fentes est tout à fait courrant ...mais pour des raisons specifiques et à utiliser avec d'infinie precaution sîpourautre chose que de la parole
Placoplatre fait cela sous le nom de Gyptone / Rigitone etc et les concurrents de placo aussi
Et fournissentnles caracteristiques d'absorption suivant le montage ..
mais attention l'action dans'le grave ( classique et selective avec du placo ) n'existe que parce que le % de perfo est en fait tres faible et que la plaque fonctionne en membrane
Les ouvertures ( trous ou fentes de principes divers pour traiter des bandes bien bien precises n'agissent que dans médium et l'effet est tres tres seleçtif .On vise la voix )
sur de la,musique cela donne d'assez mauvais resultats ..,trop selectif ..saif probleme vraiement particulier
Quand on augmente fortement la surface de perfo ou de fente . L'efficacité diminue jusqu'a ..plus rien.. et tres rapidement
en fait des lames de bois avec un ecart de ce type agissent en diffuseur dans le medium associé à de l'absorption par la laine ..
aucune chance qu'il y ait une action efficace dans le grave ..mais le melange difusion / absorption dans le medium est bon .
Il y a s'autre solutions mais en diffusion c'est est une ..
avec les'plaques Gyptone , pour que ca fonctionne dans le grave et que ce soit "calculable " il faut qu'il y a derriere une reference ..en dur ( aux fins d'effet de membrane ) un mur en beton ..
C'est la regle pour qu'il y ait un "effet " de membrane absorbante ..
on voit souvent en grande salle de concert des'plaques du meme type perforée mais en bois ... souvent de grande surface ( % de surface perfo environ 2à 5 % maxi .. )
la plaque elle,meme agit dans'le grave en "membrane " ( mais on parle de dizaines voire de centaines de m2 ) et les perfos c'est idem'pour le medium
La bande et la selectivité se calcule assez facilement .. .
Donc , voyez Mastro , non seulement je connais , mais tout'le monde connais et meme fabricant de placo le font .. sauf que dans votre version ca j'a aucune chance d'agir sur l'absorption dungrave ..
ca s'utilse partout .en batiment industriel et collectif .
Ah desolé ´ je casse encore un reve ..
thxrd
vous avez tout simplement omis , le fait que la paroi au dessus du plafond
n'est pas du béton dans mon exemple ;-)
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid124751