16/01/2019-14:21:46
RE: Le Variac, un équipement bien utile
PFB a écrit :calivin a écrit :En terme de destruction, si.
Me trompe je ?
Je ne sais pas.
Mais je pense aux lois de l'électricité qui concernent l'isolation je ne sais pas si "statique" est approprié et à celle qui concerne le noyau magnétique donc celle du magnétisme.
Un transformateur est composé de bobinages et d'un noyau, pour que tout cela fonctionne l’isolation des éléments est central lors de la conception. Et les pertes sont l’un des principaux facteurs affectant l'isolation. Il existe 2 types de pertes, celles en charge, et celles à vide, les plus importantes sont les pertes joules en charge. Avec le temps qui passe, les pertes vont fatiguer l'isolation, et sans dépassement de courant admissible, le transformateur peut "claquer".
Tout comme à vide un transformateur peut avoir des pertes par hystérésis pouvant altérer les performances magnétiques des tôles et compromettre son fonctionnement.
PFB
Le magnétisme n'aura pas d'influence sur la durée de vie du transfo, le facteur principal est la température qui accélère le vieillissement des isolants.
Par définition les pertes fer ne peuvent altérer les performances magnétiques des tôles puisque ce sont elles qui les définissent.
Joël