07/01/2019-20:02:33
RE: Evaluation d'un l'onduleur double conversion
Dominique-Tanguy a écrit :Quel serait l'avantage de partir du 400 pour obtenir 240 volts plutôt qu'utiliser un autotransfo pour obtenir 240 volts depuis 215 volts ?
(désolé si la question vous semble stupide...)
L'avantage n'est pas dans la valeur de la tension mais dans le fait que le 400V est distribué entre 2 phases. Une partie des courants de fuites transitant par les capacités parasites passe directement d'une phase à l'autre plutôt que de passer par la terre comme c'est le cas en utilisant classiquement une phase et le neutre.
Une partie seulement car pour que le courant de fuite s'annule il faudrait que les deux phases soient en opposition, à 180° . Hors dans le triphasé elles sont à 120°.
Avec un transfo symétriseur, 2 secondaires de 115V et point milieu relié à la terre, les deux phases sont en opposition. L'inconvénient est qu'il faut rajouter un disjoncteur différentiel surveillant les 2 phases, le fonctionnement de celui de l'installation électrique est inhibé par le transfo.
Dans la vraie vie l'opposition totale ne suffit pas pour annuler complètement le courant capacitif de fuite vers terre, il faudrait pour cela que les valeurs des capacités parasites entre chaque phase et la terre soient strictement identiques mais déjà l'oreille apprécie beaucoup sa réduction.
Joël