06/01/2019-20:49:07
RE: Evaluation d'un l'onduleur double conversion
Dominique-Tanguy a écrit :Question pour les électriciens :
Je vais remplacer mon variac chinois par quelque chose de plus sėrieux, qui fait autotransformateur et transformateur d'isolement.
http://www.ttw.world/index.php/isolating...s-ets.html
Du coup, le chassis inox de mes 211 ne sera plus reliė à la terre. En cas de dėfaut, est ce que cela pose un problème en terme de sėcuritė ?
D'après le site du fabricant, je comprends, mais peut être mal, que c'est plutôt mieux.
Bonjour Dominique,
sur le site du fabricant il est seulement indiqué isolation galvanique et non isolation de sécurité, mais j'ai pu rater l'info.
Si c'est bien le cas il est préférable de garder le châssis à la terre, sinon tu peux faire comme tu veux ou encore mieux choisir à l'oreille.
Par contre et comme toujours il ne faut pas relier la sortie du transfo à la terre ou alors il faut ajouter un disjoncteur différentiel.
Joël