26/10/2018-14:23:22
RE: Problème Linky, filtre CPL ?
Inter du XX/10/2018:
Contrôle appareil
cause : consommation excessive.
outils utiles: tournevis, compteur nikky, dijoncteur, et tableau client, scellé.
Le premier diagnostique est le suivant, une consommation anormale est constatée avec la fonction puissance apparente soutirée du compteur ( fonction présente sur les compteurs Bleu Electronique en A). En effet on peut lire une consommation "normale" de l'ordre de 200Va, mais avec des pics dépassant les 2400 Va .
Second constat, on ouvres le disjoncteur général ( AGCP) et le compteur affiche une conso de 0VA.
Normalement, je me casse en expliquant au client qu'il à une merde dans son installe.
J'ai du temps, les gens sont "normaux", c'est à dire sympas, pas vindicatifs etc, etc.
On va pousser plus le loin.
Je laisse le beau fils de la cliente ( 80 ans) débrancher tous les appareils un par un et voir venir.
Même constat pics hératiques de conso...
La fille de la cliente commence à m'expliquer que le nikky pourri est en cause.
Ok madame, faites intervenir le service métrologie.
Le beau gars plus sympa veut que l'on pousse encore 5 minutes.
Je lui propose de couper tous les disjoncteur ( ben oui il n'y a pas de différentiels)... Il y va prestement. Coupes "tout" en me disant moi vous savez l'élec...
constat différent, conso de 54 Va permanente avec des gros pics à + de2 K...
La pression sur le nikky grimpe d'un cran, et la fille me gonfles ( vous savez les incendies et tout ce qu'on entend, les ondes qui font mal)...
Le beau gars ( 55 ans environ) revient et me dit, tant pis métrologie, ça coûte cher, mais on doit identifier le problème.
OK, je bouges mon cul et je vais voir le tableau client ( j'ai pas le droit d'y toucher électriquement parlant, mais bon la bonne volonté... ).
4 disjoncteurs étaient étaient encore en fonction ( dont le ballon d'eau chaude en DT). Je leur coupes la chique.
Et la patatras, le nikky me dit 0VA.
Diagnostique complet établi.
Tous le monde à pleuré car j'étais à la bourre pour le prochain client, le café était chaud, et j'en ai pas pris.
La cliente ne devra pas faire venir un service métrologie, mais détecter un appareil ménager ou hifi défectueux voir un réseaux domestique qui déconnes ( j'y crois moins), des serrages au tableau à revoir...
N'empêche la fille de la cliente, elle devrait bien aimer nikky maintenant...
Fin de l'inter.
Sympas comme taf, non?
Conclusion :
la fille de ma cliente va le dire à toutes les copines de le femme de Claude m4, qui va avoir un mal de chien à leur expliquer que ça pollue les oreilles...
Et qu'elle doivent utiliser des triodes à la place des cotons tiges...
L'avantage est de pouvoir défendre le SE...
David
Contrôle appareil
cause : consommation excessive.
outils utiles: tournevis, compteur nikky, dijoncteur, et tableau client, scellé.
Le premier diagnostique est le suivant, une consommation anormale est constatée avec la fonction puissance apparente soutirée du compteur ( fonction présente sur les compteurs Bleu Electronique en A). En effet on peut lire une consommation "normale" de l'ordre de 200Va, mais avec des pics dépassant les 2400 Va .
Second constat, on ouvres le disjoncteur général ( AGCP) et le compteur affiche une conso de 0VA.
Normalement, je me casse en expliquant au client qu'il à une merde dans son installe.
J'ai du temps, les gens sont "normaux", c'est à dire sympas, pas vindicatifs etc, etc.
On va pousser plus le loin.
Je laisse le beau fils de la cliente ( 80 ans) débrancher tous les appareils un par un et voir venir.
Même constat pics hératiques de conso...
La fille de la cliente commence à m'expliquer que le nikky pourri est en cause.
Ok madame, faites intervenir le service métrologie.
Le beau gars plus sympa veut que l'on pousse encore 5 minutes.
Je lui propose de couper tous les disjoncteur ( ben oui il n'y a pas de différentiels)... Il y va prestement. Coupes "tout" en me disant moi vous savez l'élec...
constat différent, conso de 54 Va permanente avec des gros pics à + de2 K...
La pression sur le nikky grimpe d'un cran, et la fille me gonfles ( vous savez les incendies et tout ce qu'on entend, les ondes qui font mal)...
Le beau gars ( 55 ans environ) revient et me dit, tant pis métrologie, ça coûte cher, mais on doit identifier le problème.
OK, je bouges mon cul et je vais voir le tableau client ( j'ai pas le droit d'y toucher électriquement parlant, mais bon la bonne volonté... ).
4 disjoncteurs étaient étaient encore en fonction ( dont le ballon d'eau chaude en DT). Je leur coupes la chique.
Et la patatras, le nikky me dit 0VA.
Diagnostique complet établi.
Tous le monde à pleuré car j'étais à la bourre pour le prochain client, le café était chaud, et j'en ai pas pris.
La cliente ne devra pas faire venir un service métrologie, mais détecter un appareil ménager ou hifi défectueux voir un réseaux domestique qui déconnes ( j'y crois moins), des serrages au tableau à revoir...
N'empêche la fille de la cliente, elle devrait bien aimer nikky maintenant...
Fin de l'inter.
Sympas comme taf, non?
Conclusion :
la fille de ma cliente va le dire à toutes les copines de le femme de Claude m4, qui va avoir un mal de chien à leur expliquer que ça pollue les oreilles...
Et qu'elle doivent utiliser des triodes à la place des cotons tiges...
L'avantage est de pouvoir défendre le SE...
David