Travaux pratique la fuite vers la Terre d'un transformateur
#34
RE: Travaux pratique la fuite vers la Terre d'un transformateur
Bon pour donner une idée, je foire une connexion de masse qui monte à 1 Ohm, j'ai 10uA courant de fuite, ça fait quand même U=R*I soit 1*0,00001 soit 10uV, avec le gain du préphono de la mort qui tue, ça va finir par être gênant...

D'un autre côté, une connexion de masse c'est généralement 0,001 Ohm....

PFB
Enceintes de 300W plastoc+subwoofer de 300W replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Travaux pratique la fuite vers la Terre d'un transformateur - par PFB - 01/05/2018-11:12:47

Atteindre :