24/04/2018-10:37:21
RE: Double mono et mise à la terre
escartefigue33 a écrit :Le seul problème est de savoir comment on introduit une plaque supplémentaire entre les deux armatures du condensateur.
Si l'opération se fait sans modifier l'espace entre les plaques initiales, le fait d'intercaler une plaque au milieu (à condition qu'elle soit d'une épaisseur nulle) va créer deux condensateurs en série d'une capacité double de l'original, donc au total un condensateur quasiment de même valeur que le condensateur original, puisque deux condensateurs identiques en série voient leur capacité divisée par deux.
Dans ce cas, le courant (alternatif) ne changera pas.
Donc PFB a (encore) raison.
Un peu de gymnastique ne fait de mal à personne...
Cdt,
Gérard
Bonjour Gérard,
il a (encore) raison quand il dit qu'aucun courant ne peut traverser un condensateur ou quand il prend les audiophiles pour des imbéciles?
Joël