PFB a écrit :Je le récécépète encore une fois, la Terre est un conducteur unipolaire de protection, il ne peut pas être le siège d'un courant, il n'y a pas de générateur, pas de charge, pas de boucle, le courant qui rentre égale zéro, le courant qui sort égal zéro. Ce pôle doit être relié à la carcasse métallique des équipements alimentés par le secteur.
Un transformateur est une source différentielle à isolation galvanique, le courant qui rentre dans le primaire est équivalent au courant qui sort du primaire et ce quelque soit la charge. Tout autre condition fera immédiatement saturer le transformateur. La charge n'as pas besoin d'être reliée à la Terre il n'y donc pas de courant de Terre vu que la connection entre la charge et la Terre n'existe pas.
C'est le cas typique d'une alimentation reliée au secteur dont la charge est isolée du secteur.
Entre le fait que tu voudrais qu'il n'y ait aucun courant et le fait qu'il ne peut y avoir aucun courant, il y a un sacrée nuance que tu refuses de considérer.
S'il ne peut y avoir de courant dans le fil de terre, alors il ne sert à rien. Or il sert pour la sécurité. Donc tu as tort.
Quand a ton analyse du transfo et de sa boucle de courant au primaire, je ne suis évidemment pas d'accord avec toi. Il n'y a pas une boucle mais deux en France (en Suisse je ne sais pas) :
- Phase poste BT -> Phase maison -> primaire pole 1 --> primaire pole 2 - Neutre maison -> Neutre poste BT
- Phase poste BT -> Phase maison -> primaire pole 1 -> boitier (via capacités parasites) - Terre maison -> Terre poste BT -> neutre poste BT
Et ce miracle est possible parce que dans un poste BT en France, le Neutre et la terre sont reliés ensemble.