Bonjour a tous,
Attention, j'interviens uniquement dans un but de sensibilisation a la sécurité électrique:
Il est impératif que la liaison a la terre d'un équipement soit en adéquation avec sa classe de protection, et absolument pas en fonction des appareils auxquels il est connecte. Si un appareil ne possède pas une double isolation (classe 2) ou un transformateur très basse tension de sécurité (classe 3), alors ne pas y raccorder la terre est dangereux.
Au moindre problème, on peut se retrouver avec un phase sur la carcasse sans qu'il n'y ait de détection de défaut. Le systeme de protection ne doit pas être débrochable indépendamment du réseau. Donc ramener la terre par un RCA est tout sauf conforme a la directive CE, donc aux normes en vigueur et par consequent aux regles de securite.
Donc ATTENTION a tous.
Attention, j'interviens uniquement dans un but de sensibilisation a la sécurité électrique:
Il est impératif que la liaison a la terre d'un équipement soit en adéquation avec sa classe de protection, et absolument pas en fonction des appareils auxquels il est connecte. Si un appareil ne possède pas une double isolation (classe 2) ou un transformateur très basse tension de sécurité (classe 3), alors ne pas y raccorder la terre est dangereux.
Au moindre problème, on peut se retrouver avec un phase sur la carcasse sans qu'il n'y ait de détection de défaut. Le systeme de protection ne doit pas être débrochable indépendamment du réseau. Donc ramener la terre par un RCA est tout sauf conforme a la directive CE, donc aux normes en vigueur et par consequent aux regles de securite.