Transfo Secteur Iso/Sym (230v/2x115v) 3,15Kva - jmaudio - 12/12/2017

Bonjour,

Vds transformateur Isolation/Symétriseur ratio 1:1 (230v + écran/2x115v) 3,15Kva car plus l'utilité...

Marque ABL TRANSFO

Dimensions: environ 25cm (H) x 25cm (l) x 20cm (P)

Poids: environ 32Kg

État: Comme neuf

Prix d'achat: 300€ (que le transfo) + 45€ de frais de port

Prix de vente: 150€

J'ai équipé le transfo de roulettes caoutchouc afin de déplacement, fait un montage sommaire... câblage Titanex et prises Legrand + Inter/dif Merlin Gerin C60N C16 (16A/30mA), je laisse cet équipement avec le transfo...

Attention, un tel montage rend inopérant toute protection individuelle (à la personne), le différentiel 30mA ne fonctionne donc pas !!

A l'utilisateur d'exploiter ce transfo autrement !!

D'autres montages existent...


Je m'en servais comme simple "self" afin d'éradiquer une sifflante (dans mes compressions) due à ma clim.

Puis changement d'ampli, plus ce phénomène... plus l'utilité de ce transfo... d'où cette revente.


A venir retirer sur place (Auriol ou Marseille)... expédition envisageable au frais de l'acheteur.

   

   

   

   

   

   

   

   




Jean-Marc


RE: Transfo Secteur Iso/Sym (230v/2x115v) 3,15Kva - escartefigue33 - 12/12/2017

Bonjour,
C'est bizarre... 115PM, ça veut dire chez moi 115Volts à point milieu soit 2x55V.
Donc sortie 115V max.

230PM c'est 2x 115V ou 230V à point milieu.

Gérard


RE: Transfo Secteur Iso/Sym (230v/2x115v) 3,15Kva - jmaudio - 12/12/2017

Salut Gérard,

Le Point Milieu étant le seul référentiel (dit flottant) en sortie, tu as donc 2 DDP de 115v chacune face à ce dernier...

Si l'on se prend entre les deux sorties 115v... l'on retrouve bien du 230V mais sans un référentiel T/N (0v) de nos installations domestiques classiques.

C'est donc bien du 230v disponible en sortie.

Après, est-ce que les fabricants utilisent la même terminologie afin de présentation ?? Je ne sais... à première vue, non. Wink

Peut-être que dans ce cas précis, le fabricant aurait du marquer: "2x115v + PM"

Merci d'avoir relevé.

Jean-Marc


RE: Transfo Secteur Iso/Sym (230v/2x115v) 3,15Kva - escartefigue33 - 12/12/2017

OK, merci pour la précision, le libellé de la plaque est inhabituel pour moi, mais chez les fabricants de transfos, on voir de tout.
En tout cas cela ne nuit pas au fonctionnement, c'est l'essentiel.

Gérard


RE: Transfo Secteur Iso/Sym (230v/2x115v) 3,15Kva - patleguen - 12/12/2017

jmaudio a écrit :Salut Gérard,

Le Point Milieu étant le seul référentiel (dit flottant) en sortie, tu as donc 2 DDP de 115v chacune face à ce dernier...

Si l'on se prend entre les deux sorties 115v... l'on retrouve bien du 230V mais sans un référentiel T/N (0v) de nos installations domestiques classiques.

C'est donc bien du 230v disponible en sortie.

Après, est-ce que les fabricants utilisent la même terminologie afin de présentation ?? Je ne sais... à première vue, non. Wink

Peut-être que dans ce cas précis, le fabricant aurait du marquer: "2x115v + PM"

Merci d'avoir relevé.

Jean-Marc

Peut-être me trompé-je, mais d’après les photos postées, ton secondaire ne peut pas être symétrique 115/0/115 car le point milieu n’est pas raccordé.

Des spécialistes peuvent confirmer ?

Patrick


RE: Transfo Secteur Iso/Sym (230v/2x115v) 3,15Kva - RCGV - 13/12/2017

Bonjour

Tout d'abord c'est un transfo ABL.....

3,15 kwa oui, c'est évrit mais à quelle densité? J'ai un Legrand donné pour 2,2 kwv et qui a des dimensions plus imposantes, au max il est à densité 2.

Bien cordialement


RE: Transfo Secteur Iso/Sym (230v/2x115v) 3,15Kva - Jean-ClaudeRL - 13/12/2017

Ne pas mélanger le kilowatt (kW) et le kilovoltampère (kVA). La puissance assignée d'un transformateur s'exprime en VA et ses multiples.


RE: Transfo Secteur Iso/Sym (230v/2x115v) 3,15Kva - jmaudio - 13/12/2017

patleguen a écrit :Peut-être me trompé-je, mais d’après les photos postées, ton secondaire ne peut pas être symétrique 115/0/115 car le point milieu n’est pas raccordé.

Patrick

Salut Pat, simple question... comment obtiendrait-on 230v aux 2 bornes 115v si elles n'étaient pas raccordées l'une à l'autre au PM ??

Cela ne reviendrait-il pas à prendre la tension (à l'aide d'un voltmètre) sur deux fils "en l'air" ??

Et comme son nom l'indique... n'est-ce pas le "Point Milieu" du bobinage secondaire ?? (en fait deux bobines secondaires en série ??)


RCGV a écrit :3,15 kwa oui, c'est évrit mais à quelle densité? J'ai un Legrand donné pour 2,2 kwv et qui a des dimensions plus imposantes, au max il est à densité 2.

Très honnêtement, la densité utilisée... Rolleyes

Fabriqué(s) sur demande (en deux exemplaires pour un pote et moi)... il est lourd, puissant, de belle fabrication, dans un état quasi-neuf... très bien adapté pour alimenter un beau système hifi... dans un grand silence d'utilisation même quand j'utilisais deux blocs mono Vincent 100w en classe A (2000w de conso + le reste du système hifi + TV) et peu de chauffe... après... on trouvera toujours mieux, c'est certain.

JM


RE: Transfo Secteur Iso/Sym (230v/2x115v) 3,15Kva - patleguen - 13/12/2017

Regarde sur le schéma en bas de page, tu remarqueras que le point milieu du secondaire est connecté à la terre, et que dans ce cas tu à bien 2 x 115V symétriques.

http://api.guide.free.fr/hi-fi_audiophile.htm

ou http://hifidiy.free.fr/index.php?id=2&sub=4

Patrick


RE: Transfo Secteur Iso/Sym (230v/2x115v) 3,15Kva - Grand_Floyd - 13/12/2017

Ha oui,le fameux audiophile AA !Je me suis toujours demandé qui était cette personne.Il y a des choses intéressantes,mais il y a des trucs à faire fuir même les gourous de chez gourou sur ce site !Big Grin